看到一个低温水供暖的设计,变频补水泵定压,补水泵是怎么实现定压的呢,变频的意思是什么呢?
看到一个低温水供暖的设计,变频补水泵定压,补水泵是怎么实现定压的呢,变频的意思是什么呢?
12楼
我也认为11对。。。。。。。。。。。。
回复
13楼
9楼正确...................
回复
14楼
无论是小系统、大系统,采用一个双功能水箱,既可膨胀又可补水最好。既保证系统运行安全,又节电。
补水泵是如果水源热泵的水源水不足时必须补水的话,采用变频是对的。其蓄水要用大水箱或水池。变频原理前边网友已经说了,不多说了。
回复
15楼
减少水泵启动次数,节约用电。
回复
16楼
膨胀水箱应该分密闭式和非密闭式的,水系统也相应予以分类。
回复
17楼
我这里的都是补水定压的! 感觉还可以。
回复
18楼
膨胀水箱是开式系统了
回复
19楼
我的意见也是11楼是对的...................
回复
20楼
系统大了还用水箱?多大的水箱?每小时启泵几次?
还是支持11楼的意见
回复
21楼
变频定压得方式有基本的三种,高位水箱、变频泵和气压罐,变频定压泵工作原理为泵的启停由回水干管上的电接点压力表的控制,系统压力低于系统定压值时,启动泵补水定压,系统压力超过系统安全压力时,电磁阀打开泄水,当系统压力继续升高时,超过安全法的启动压力时,安全阀启动泄压。电磁阀和安全法实现了两重保护,避免系统不超压。
回复