请教大家机房水泵变频的问题
air26
air26 Lv.2
2008年07月08日 09:55:27
来自于中央空调
只看楼主

请大伙指教呀现在手头上一个项目,配置:四台505冷吨螺杆机,冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW),冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW),图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明)现在甲方有提冷却泵也要变频.我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗?一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万呀.....头大,请教了...

请大伙指教呀
现在手头上一个项目,配置:
四台505冷吨螺杆机,
冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW),
冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW),
图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明)
现在甲方有提冷却泵也要变频.

我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗?
一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万呀.....头大,请教了...

谢谢!
免费打赏
li_20080808
2008年07月09日 09:53:47
12楼
你去电气控制版块,问一问控制的难易
回复
energynet
2008年07月09日 10:08:31
13楼
赞成10#楼的做法

只有一台变频还有引起水泵工作点迁移到低效区的问题
回复
benleclen
2008年07月09日 10:43:32
14楼
挺10#与13#
回复
gaofl
2008年07月09日 10:54:31
15楼
按照你的做法,变频器的作用仅是降低启动电流而没有根据负荷变化控制流速流量,不能实现节能。
回复
gaofl
2008年07月09日 10:56:10
16楼



如果是为了节能,配一台怎么去节能?
回复
li_20080808
2008年07月09日 11:39:23
17楼
给大家发一篇论文,实例就是上了一台变频器
回复
li_20080808
2008年07月09日 11:40:58
18楼
看看为什么节能
回复
air26
2008年07月09日 17:14:41
19楼
谢谢大家指教了,有点思路了,感谢。。。
回复
gaofl
2008年07月10日 10:57:01
20楼

此例中水泵只开一台,用一台变频器当然可以。
回复
li_20080808
2008年07月10日 12:21:36
21楼
楼上的请看第一篇文章,有图,一个变频器通过转换器控制三台水泵
回复

相关推荐

APP内打开