请大伙指教呀现在手头上一个项目,配置:四台505冷吨螺杆机,冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW),冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW),图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明)现在甲方有提冷却泵也要变频.我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗?一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万呀.....头大,请教了...
请大伙指教呀
现在手头上一个项目,配置:
四台505冷吨螺杆机,
冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW),
冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW),
图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明)
现在甲方有提冷却泵也要变频.
我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗?
一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万呀.....头大,请教了...
谢谢!
2楼
首先要知道配变频器的目的
按常规应该至少每台配一个变频器
回复
3楼
是用于节能,,
回复
4楼
4台水泵可以不设备用的了
回复
5楼
可以 一控制五,电气也能达到要求
不过 变频器的功率应该配 大一些(不是所有厂家的变频器都支持一拖多的)
回复
6楼
变频对于水泵的却节能,但对系统整体而言节能与否就未必了。
因为当水量减小时,对主机而言能耗是增加的。
应选4+4台变频器。
回复
7楼
四台水泵没有必要设置备用泵.
建议冷冻\冷却泵各上一套变频器,控制一台水泵.
过程是:其中一台泵变频起动,当系统流量加大,水泵转速加大,达到额定流量后,转为正常运行,变频器起动第二台水泵,直到四台全部启动,制冷机也是一台一台投入使用.反之亦然.
回复
8楼
我们目前的想法和你的是一致的,现在就是想知道这样做是否合理.
回复
9楼
一般负荷也不是一起启动的,能满足要求的话,没有什么不合理的。
关键在与系统与控制之间的配合是否能做得合理。
回复
10楼
四台水泵没有必要设置备用泵.
建议冷冻\冷却泵各上一套变频器,控制一台水泵.
过程是:其中一台泵变频起动,当系统流量加大,水泵转速加大,达到额定流量后,转为正常运行,变频器起动第二台水泵,直到四台全部启动,制冷机也是一台一台投入使用.反之亦然.
垃圾的控制方法,正确的是四台水泵低频逐台启动后,同时加频和同时降频率,按7楼的控制方法,PLC编程时还要界定到了哪个流量要哪台水泵启动,编程的界定参数增多,经验和理论告诉我们,后一种方法可行性·稳定性更高。统一控制比分散控制来得更简单,更容易一些。
回复
11楼
请教大家机房水泵变频的问题
请大伙指教呀
