请教大家机房水泵变频的问题
air26
air26 Lv.2
2008年07月08日 09:55:27
来自于中央空调
只看楼主

请大伙指教呀现在手头上一个项目,配置:四台505冷吨螺杆机,冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW),冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW),图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明)现在甲方有提冷却泵也要变频.我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗?一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万呀.....头大,请教了...

请大伙指教呀
现在手头上一个项目,配置:
四台505冷吨螺杆机,
冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW),
冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW),
图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明)
现在甲方有提冷却泵也要变频.

我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗?
一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万呀.....头大,请教了...

谢谢!
免费打赏
gaopingli
2008年07月10日 14:38:02
22楼


同意以上说法
回复
gaofl
2008年07月11日 09:39:32
23楼



一个变频器通过转换器控制三台水泵 ------这当然没问题,用一台变频器先后控制三台或多台泵式可以的。但无法同时控制。
文章中有一句话‘在实际使用中1~12月都是冷冻冷却各开一台’。
回复
kongtiao1997
2008年07月11日 10:18:53
24楼
冷却水泵也要变频,浪费,冷冻水泵是因为未端流量在变化,变频可以节能,但是冷却水是定流量,个人觉得没必要
回复
air26
2008年07月11日 10:20:14
25楼
应该说一控五和一控一都是可以节能的吧?
想知道一控五和一控一两种方案的节能效果会相差多少呢?
回复
li_20080808
2008年07月11日 10:21:09
26楼
回复23楼
水泵同时控制干吗?
通常设计成一台冷机开启,一台水泵开启,一一对应运行,不是一台冷机开启所有水泵都开,如都开是概念性错误.
就是水泵都配变频器,水泵的控制也是先后启动,一一投入使用,一台水泵开到100%,另一台水泵再开,控制模式是一样的,只是省了转换器,多了几台变频器而已,设置的传感器也是一样的,
回复
li_20080808
2008年07月11日 10:24:42
27楼
一控五和一控一的区别是费用高低,其控制的模式是一样的,节能也都是一样的,
回复
gaofl
2008年07月11日 10:43:43
28楼


水泵配变频目的是节能,,,,通过符合变化改变频率---转速---流量---功率---耗电量进而省运行费用。
回复
guanyeyi
2008年07月11日 15:01:00
29楼
回复23楼
水泵同时控制干吗?
通常设计成一台冷机开启,一台水泵开启,一一对应运行,不是一台冷机开启所有水泵都开,如都开是概念性错误.
就是水泵都配变频器,水泵的控制也是先后启动,一一投入使用,一台水泵开到100%,另一台水泵再开,控制模式是一样的,只是省了转换器,多了几台变频器而已,设置的传感器也是一样的,
26楼,你所说的控制方式是传统的变流量系统,也就是说通过主机的水量是恒定的,这就出现一个问题,在变流量系统中水泵的变频控制和主机的开启台数所参考的参数是分开的,前者是通过最不利环路压差控制,后者是根据进回水的温度,主机一开,水泵就开,那你到底是哪个参数来控制水泵的开启和变频,做变流量的初衷是保证流经每台末端设备的流量接近设计值,至于水的温度由主机来控制。流量和冷量在实际中不是单纯的正比关系,别拿水温作为控制水泵的参数,这势必造成某些末端设备的水量偏离设计值,这种控制模式在新版的暖通动力节能措施中已提到,23楼的可以去翻翻书。写完收工:lol
回复
gaofl
2008年07月11日 15:24:07
30楼
在保证最不利环路最小压差的前提下,用水温来控制水泵转速,从而改变流量,对主机而言是变流量。
请指教
回复
li_20080808
2008年07月11日 16:56:14
31楼
搞不懂29楼说的什么意思
我在设计时水泵变频采用压力控制,跟温度一点关系都没有.
如果制冷机供回水为7/12,末端不需要冷量时,二通阀关闭,关闭多了,系统流量减小,这时需要减小流量,当流量减小接近制冷机极限流量时,制冷机自动调整出水温度,比如升至6度,系统流量会加大,
以上过程是由自控厂家编程控制,
水泵的控制不采用温度控制
回复