低压出线柜三相电压测量回路,1转换开关1电压表,保护用熔断器还是微断更优?假如用微断是用三个1P,还是一个3P?
低压出线柜三相电压测量回路,1转换开关1电压表,保护用熔断器还是微断更优?假如用微断是用三个1P,还是一个3P?
2楼
一般都是用熔断器4A左右,我们小区的柜子都是这样做的。还没有见过用微断来保护的
回复
3楼
我们之前也是用的熔断器保护的,但是这次有一批要求比较高的柜子,老大们用的是三个1P的DZ47,没怎么弄明白咋回事
回复
4楼
电压测量回路只有短路故障
没有其他故障
所以断路器熔断器都可以用
断路器的好处在于不用更换熔芯
使用起来方便
回复
5楼
用2A的熔断器就够用了.便宜,合理.
我做柜子都这样的.
回复
6楼
一般都是用熔断器4A左右,我们小区的柜子都是这样做的。还没有见过用微断来保护的:D :D
回复
7楼
我觉的用熔断器比较经济,作为测量回路,负载又不大,不可能老是出现短路的情况。所以用微断没必要啊。如果回路不是很多的话,熔断管选个2安的足以。:)
回复
8楼
一般均可,采用2A熔芯
回复
9楼
采用2A熔芯:victory:
回复
10楼
我们一直用的熔断器。哈:)
回复