如题 ,一小污水处理厂配电间放2台GGD 低压柜。审图中心要示设应急照明,但本人认为没有必要,请教下意见

如题 ,一小污水处理厂配电间放2台GGD 低压柜。审图中心要示设应急照明,但本人认为没有必要,请教下意见
免费打赏
dv100
2009年10月21日 13:32:34
22楼
低压配电室必须要装应急照明吗?
回复
eastyyy
2009年10月21日 15:34:22
23楼
按照《建筑防火设计规范》第11.3.1和11.3.2,配电间应设置消防应急照明,并且照度应保证正常照明的照度,那也就是说配电间的灯具全部应采用消防应急灯具,不能用我们常见的普通荧光灯。但实际上我们好多配电间都是以普通双管荧光灯为主,辅以带蓄电池的应急灯。因为我认为配电间、消防控制室在火灾发生后需继续工作,但前提是这些场所本身没有发生火灾,如果这些场所发生火灾,就谈不上需要继续工作了,这样的话,火灾发生时保证维持工作的照明就没必要用防火阻燃的灯具,仅仅保证该场所照明供电的可靠性即可。当然,出口应急灯和疏散指示灯本身就是防火阻燃的,不存在这个问题。
另外,根据《火电厂和变电所防火设计规范》9.2.4条,继续工作用的应急照明,其工作面上的最低照度值,不应低于正常照明照度值的10%。对于同样的问题,国家标准和行业标准竟有如此大的分歧。:Q

[ 本帖最后由 eastyyy 于 2009-10-21 16:00 编辑 ]
回复
tmsdk
2010年04月21日 09:37:56
24楼
你不是电工,所以你不知道停电或者出故障后现场照明的重要,做设计的做到你这个份上,真是垃圾中的战斗机!!!!。
回复
hktk2012
2013年03月13日 11:31:08
25楼
又学习了!!!
回复
wangjibo2007
2013年03月13日 16:48:37
26楼
这个每次我都要装的
回复
yis359574718
2013年03月14日 11:21:05
27楼
必须设,木有商量
回复
hktk2012
2013年03月15日 11:49:47
28楼
又学习了!!!
回复
loyal7
2013年03月17日 10:09:55
29楼
装个EPS吧。单用带电池的多管荧光灯怕还不能满足正常照度要求。因为只能点亮一根灯管。
回复
dongyingruichen
2013年03月19日 07:48:12
30楼
按规范和常规,必须配备应急照明,但配电间柜子太少可以不装
回复
双鱼座
2013年03月19日 09:10:06
31楼
肯定是要设的
回复