如题 ,一小污水处理厂配电间放2台GGD 低压柜。审图中心要示设应急照明,但本人认为没有必要,请教下意见
如题 ,一小污水处理厂配电间放2台GGD 低压柜。审图中心要示设应急照明,但本人认为没有必要,请教下意见
32楼
不但严加,还要180min。
回复
33楼
民规:
13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;
2 通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心等重要技术用房;
3 建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪。
你这个配电室不光是要安装应急照明,而且还是应急照明中的备用照明,照度要和平时一样的照度。至少也得采用自带蓄电池的荧光灯,双头灯已经满足不了照度要求了
回复
34楼
楼主那个两个柜子的,污水厂的小屋子算是公共建筑?
DL/T 5390电厂和变电站照明技术 5.2.4 无人值守变电站不设应急照明。。。
回复
35楼
electricity 发表于 2013-3-19 13:47 楼主那个两个柜子的,污水厂的小屋子算是公共建筑?DL/T 5390电厂和变电站照明技术 5.2.4 无人值守变 …同意你的观点,不是什么配电室都需要装应急照明的,只有火灾时需要坚持工作的配电室才装。普通配电室看情况了。如果都是三级负荷,停电就停了无所谓。
回复
36楼
只要建筑写配电间就肯定要,而且照明持续时间>=180分钟,我一般选自带蓄电池的灯具
回复
37楼
关于配电室加不加应急照明有很多争论,走教条主义、咬文嚼字是必须加的,正如14楼所列规范。
20多年的工作经历有如下体会,共同分享、欢迎拍砖:
1、不重要的配电室,加了应急,停电也没人去,双头应急灯太暗,不解决维修问题;自带蓄电池荧光灯,容易坏、冒烟、烧毁,惹得事很麻烦、并不安全,需要的时候也比一定亮、也不一定满足时间要求,质量也不过关,1年后基本丧失功能、除了换灯、也没配件更换、维修,还不如从买。
2、用EPS,同样维护很重要、维护不到,容易出问题、甚至是烧毁,电池的维护、安装环境的影响,2年也就差不多了,而且北京的一些专家,很知名的,名字我就不提了,建议慎用。
3、应根据停电情况下工作需要确定、不应死搬硬套,例如变电站、控制室等,停电情况下需要操作、处理等工作,需要加应急照明,但向楼主这种情况实际不需要,有意义吗?
4、现在很多专家貌似负责、其实最不负责。本人从事设计工作,现在也没办法,只能照规范做,否则不让你通过,电气专业的悲哀!欢迎大家拍砖!
回复
38楼
不是什么配电室都需要装应急照明的,只有火灾时需要坚持工作的配电室才装。
也有专家这么解释的,同意
回复
39楼
langjitianya365 发表于 2013-3-20 12:43 关于配电室加不加应急照明有很多争论,走教条主义、咬文嚼字是必须加的,正如14楼所列规范。20多年的工作 …非常正确!我认为关于规范,从事什么行业的就遵照哪个行业规范,千万别什么都玩建筑电气上套,那个规范最不靠谱。
回复
40楼
你是设计人员 当然要参考规范 不要想一些歪门邪道,什么自备应急灯具
回复
41楼
还是装上吧,这个个人认为没什么疑问