如题 ,一小污水处理厂配电间放2台GGD 低压柜。审图中心要示设应急照明,但本人认为没有必要,请教下意见
如题 ,一小污水处理厂配电间放2台GGD 低压柜。审图中心要示设应急照明,但本人认为没有必要,请教下意见
12楼
还是装吧.不然不让你过的.
回复
13楼
必须装的,这是要求
回复
14楼
除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
常工作的其它房间;
回复
15楼
需要,检修时用的上.
回复
16楼
必须装,可以加装应急照明, 事故时处理正确
已防外宜,应该有的。:hug:
回复
17楼
我现在做的污水处理泵站配电间是要用应急照明的,检修和事故发生时都要用到应急照明.
回复
18楼
应急照明是必须要有的;这种情况配置简单的应急指示灯就行了
照度也是有要求的,配电室的照度100Lx就可以了,LPD在8W/m2以下
回复
19楼
必须要的,照度、时间应该 都有要求!
回复
20楼
[当然要,而且需满足正常工作照度
回复
21楼
防火规范上是这样要求的,但这样说来,配电间的灯具都必须是应急电源供电了?因为只有全部灯点亮时才会达到正常工作照度,除非你的设计高出标准许多。这个问题大家怎么看。