有人设计过地下式的消防泵房嘛?设计时需要注意哪些问题?消防水池 地下式消防泵房 地下式
有人设计过地下式的消防泵房嘛?
设计时需要注意哪些问题?
消防水池 地下式
消防泵房 地下式
2楼
其实也没什么特殊的,要具体看总图给你的位置大小,是否水池和泵房贴建,水泵的自灌吸水、最好采用单独吸水等等!
回复
3楼
谢谢,请问什么是单独吸水?
回复
4楼
就是一个泵一条吸水管!
回复
5楼
有什么原因吗?
为什么要这样设置?
回复
6楼
每组泵不少于2条进水管。消火栓系统可以采用焊接钢管。喷淋系统在报警阀前设置过滤器,则报警阀前的管道可以采用焊接钢管。但报警阀后的管道必须采用热镀锌钢管。
回复
7楼
消火栓系统:为增加系统可靠性,系统环状布局。
喷淋系统:为增加系统可靠性若超过一个报警阀,喷淋泵出口与报警阀的管道连接,采用环状布局。
泵的进水管道:布局避免上翻几字弯的出现。如果不可避免,在上翻几字弯处设排气阀门。
回复
8楼
可以看看图集 怎么个接发 图集上有 的 04S204 还有一个施工图深度图集
回复
9楼
谢谢
主要是对地下式消防泵房 不了解
地下式泵房 现在设计的多吗?
回复
10楼
问题是你所指的地下式泵房不会是地面以上没有建筑物吧?就做个爬梯直接进入消防泵房?
回复
11楼
泵房一般常见的就是半地下的那种,一方面水泵可以自灌吸水,不需要真空泵之类的。
回复