消防泵房要不要通风?
weskay
weskay Lv.5
2008年06月03日 19:31:53
来自于通风排烟
只看楼主

消防泵房要不要通风?谢谢

消防泵房要不要通风?
谢谢
免费打赏
flier_01
2008年06月03日 20:20:18
2楼
基本支持二楼的
同时对于地下水泵房
也可以与建筑专业协调设置自然通风采光井窗进行自然通风
回复
weskay
2008年06月04日 21:07:41
3楼


消防的水泵 不怎么开的吧 ,要是生活水泵的话还是要的
我知道做肯定要做的,通风就好了 。只是换气次数还能再小点么?
我觉得要和生活水泵要有点区别的吧
回复
weskay
2008年06月05日 20:04:02
4楼

谢谢了啊 明白了
真的 谢谢
回复
weskay
2008年06月05日 20:05:44
5楼


我是把通风看作一是通风
二是消除余热余湿来的
回复
weskay
2008年06月05日 20:25:48
6楼


明白了,谢谢
回复
sunym
2010年02月25日 16:16:44
7楼
已经很清楚了,一般消防水泵房都是设在地下,不能满足自然通风条件,所以要设置机械通风
回复
钟凝
2010年02月25日 16:53:47
8楼
水泵房一般应设置机械通风的
回复
louchl
2010年03月02日 21:06:35
9楼
必须的
以前做的那个小泵房没有设计通风设施,后来发生结露流水,甲方又叫我们重新开洞穿风管做通风,贼麻烦
回复
hnxiongwu2976
2010年03月03日 16:49:49
10楼
我做的全地下的都设了通风,换气次数一般按照5次/小时计算的,而且在墙上开洞自然补风或设机械补风系统。
回复
oppoapp
2010年03月04日 09:59:18
11楼
地下水泵房设置自然通风采光井窗进行自然通风也是可行的,同意这种方法,有条件的就这么设置!
回复