系统末端装有电动二通阀还需要做同程么?
zhaoruofan2008
2008年05月27日 14:37:07
来自于中央空调
只看楼主

我看到我们现在的项目水平管道很长,但每台风盘和风柜都设有电动二通阀了,但水平管道还是设计为同程,是不是多此一举呀?

我看到我们现在的项目水平管道很长,但每台风盘和风柜都设有电动二通阀了,但水平管道还是设计为同程,是不是多此一举呀?
tsaohon
2008年05月27日 17:24:53
2楼
电动阀能保证温控精确,防止盘管过冷;同程保持各末端流量均衡,没有冲突呀!
回复
zhaoruofan2008
2008年05月28日 12:27:50
3楼
电动阀不能保证末端流量么?阀不是可以调节开启度调节水量么?
回复
luving
2008年05月30日 15:11:42
4楼
当然还要装啊
二通阀是为了做温度精确控制用的
同程保证的是末端平衡啊
回复
friendmagic
2008年06月04日 22:00:50
5楼
电动调节阀主要是控温的他调节流量的目的是为了适应部分负荷
设计同程系统是为了水利平衡,是为了流量分配的.当末端相差较大时有可能还要在同程的基础上再加平衡阀.比如大风量AHU和小盘管并在一路管上
回复
miyue771231
2008年06月05日 15:22:59
6楼
两通阀是根据负荷调整管路流量的,不能起到平衡的作用
回复
mengxianfad
2008年06月11日 16:37:29
7楼
电动二通阀不是通过调节流量来进行温度控制吗!防止盘管过冷, 同程主要是使水力平衡,如果设计成异程的 它的流量不平衡 但是可以用电动二通阀调节流量啊 ,用电动二通阀调节平衡了不就行了! 难道是有时电动二通阀全开也达不到末端设备流量要求吗 ?
回复
flier_01
2008年06月11日 22:28:45
8楼
只要管路太长,不管有没有电动二通阀,建议都作成同程
因为电动二通阀的调节能力是有限的
如果在它还没有对负荷的变化做调节之前就对管网的静态失调去消耗10米的水阻明显是不合理的
水路管网的失调包括静态失调和动态失调
因为管路的原因造成的失调称静态失调,较大的静态失调应通过设置同程管或者静态平衡阀来调节
不应通过负荷调节阀来调节
回复

相关推荐