求助地下车库分隔成各个小车库,是不是都要设防排烟
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2008年05月23日 16:00:37
来自于通风排烟
只看楼主

下车库分隔成各个小车库,是不是每个车库都要设防排烟,还是只在公共车道上设排烟措施

下车库分隔成各个小车库,是不是每个车库都要设防排烟,还是只在公共车道上设排烟措施

1211530463285.jpg

免费打赏
toplhc
2008年05月25日 03:41:55
2楼
可以在走道上设排烟设施,保证30米距离限制
回复
xuliangpp
2008年06月12日 11:14:00
3楼
1。别人说,小车库放下卷联门后就是个封闭的空间,也应该设排烟,建议在门框上开个洞口,把小车库的空间和外面的公共车道连通,就可以不设排烟了。这样做对么,还有就是问个很初级的问题,地下车库的防排烟系统组成是什么?除了风机,风阀,风管,风口还有什么?
2。防排烟系统,是不是在风机出来后设一个总阀就好,分支管可以不设风阀
回复
flier_01
2008年06月12日 21:34:26
4楼

1.面积太小,没有必要排,在外面排好了,但是各小车库的面积应计入排烟面积内
也不必要开洞
组成的问题你找几个比较规范的图纸看看吧,这里说不太清楚
2.排烟系统,风机入口应有一个280度防火阀,且与风机连锁
其它地方,视情况而定
比如如果是带了多个防烟分区,则每个分区都应有防火阀
回复
xuliangpp
2008年06月17日 07:10:20
5楼
谢谢2位的解答
回复
guiguidemm
2011年01月22日 11:30:53
6楼
地下分隔自行车库 是不是主要在走道做通风呢 不然每间都有 作死啊
回复
mengxianfad
2011年02月12日 10:25:00
7楼
支持4楼的观点
回复
jinxuezi
2011年02月13日 16:30:41
8楼
同意4楼的观点
回复