蒸发器结冰,压缩机结霜
guishengfeng
2008年05月22日 11:39:13
只看楼主

工业冷水机,蒸发器是水冷,冷凝器是风冷,节流用的是毛细管。这是一个老的机型,以前用一直没问题,可最近因为大金的压缩机在售后反映反修高,所以换成了三洋的,他们的理论制冷量差不多(三洋的比大金的理论上还小的),但是现在调试的时候只要水温到7度就出现蒸发器结冰,压缩机结霜,在7的时候,高压大约在15斤,低压大约在3公斤,我们采取了,蒸发器改加长了6米,从原来的22米增加到现在28米,盘管方式改变,从原来的盘管改成现在的直管,毛细管加长,减短都试过了。蒸发器水流应该没什么问题,求高手帮忙看看

2008年05月22日 16:34:59
2楼
什么制冷剂?如果是R22,7度时低压3公斤就小了,3公斤时相对应的饱和温度已经是-6度多了,怎么会不结霜呢?
毛细管必须大大地减短或加粗!
回复
compmen
2008年05月25日 20:10:34
3楼
蒸发器盘管周围水流过慢 加大水流速度试试
回复
czgsx2008
2008年05月25日 23:01:02
4楼
改用小膨胀阀哪?随工况调节岂不更灵敏。
回复
guishengfeng
2008年06月05日 08:25:17
5楼
以前是4根560MM的毛细管,现在换用了5根560MM的毛细管,但是没有效果,还是一样
回复
compmen
2008年06月05日 19:14:17
6楼
越加越糟 试试我的方法 加大蒸发器周围的水流速度
回复
guishengfeng
2008年06月09日 13:29:47
7楼

为什么会越大越糟?加大不是相当于减短了吗?不过加大确实没什么作用,我也在怀疑是水流量或者是水循环的问题!
回复

相关推荐

APP内打开