关于一级负荷供电的几个问题
caibingchen
2008年05月18日 09:14:49
只看楼主

一、若0.4KV的设备重要,那样的话10/0.4配电所是按一级符合供电可不可以,具体到0.4KV设备回路还有要求么?二、我们厂是一级负荷,现在我们厂10KV电源线路电业局2路供电,10/0.4配电所10KV采用单母线分段,两台变压器一用一备工作,低压是单母线分段母联平时闭合,另外还有1台油机,这样的系统能满足一级负荷的供电要求么??****三、还有,电业局每条线路只能供电4MVA么???有没其他办法?

一、若0.4KV的设备重要,那样的话10/0.4配电所是按一级符合供电可不可以,具体到0.4KV设备回路还有要求么?

二、我们厂是一级负荷,现在我们厂10KV电源线路电业局2路供电,10/0.4配电所10KV采用单母线分段,两台变压器一用一备工作,低压是单母线分段母联平时闭合,另外还有1台油机,这样的系统能满足一级负荷的供电要求么??****

三、还有,电业局每条线路只能供电4MVA么???有没其他办法?

****此条严重关注答案,急!!!
免费打赏
tao631611
2008年05月18日 17:44:47
2楼
我是新手 一。我们通信电源是这样子的 0.4KV上和油机是自动切换的
二。一级负荷变压器应该是两个互为备用的吧
回复
caibingchen
2008年05月19日 08:04:56
3楼
怎么没有几个人啊?
回复
wstheonly
2008年05月19日 08:10:50
4楼
消防设备在末端配电箱切换变压器和发电机
回复
caibingchen
2008年05月27日 08:14:41
5楼
这么现在人越来越少了?
回复

相关推荐