请教:关于KYN28-12中置柜带电显示器问题?
longqishi1932
2008年05月11日 09:33:30
只看楼主

请问:1、10kV的高压带电显示装置DXN-Q型(传感器CG-10)能否用在6kV电压等级上面?为什么?2、我公司10kV中置柜安装的带电显示器装置从安装起就全部一直不亮,请问到底什么问题造成的?应怎样解决呢?

请问:1、10kV的高压带电显示装置DXN-Q型(传感器CG-10)能否用在6kV电压等级上面?为什么?
2、我公司10kV中置柜安装的带电显示器装置从安装起就全部一直不亮,请问到底什么问题造成的?应怎样解决呢?
免费打赏
zy123254
2008年05月21日 21:37:38
12楼
DXN-Q型带电显示装置不需要电源,DXN-T型带电显示装置就需要电源(因为要与电磁锁配合使用)。如果不亮,你先看一下带电显示装置的电压是3.6KV的还是7.2KV的,再量一下电压,一般有30V左右;最后再查一下传感器是否与带电显示装置配套(这很重要)。
回复
cschlo
2008年06月23日 10:30:43
13楼

通常情况下显示器的故障发生率要比传感器高,而且更换显示器也要方便些。运行中测量不方便也不安全。
回复
大漠孤烟直008
2008年12月15日 10:46:51
14楼
传感器接上显示盒后,相对地电压为多少?
传感器不接显示盒,悬空时,相对地电压为多少?
回复