请问:1、10kV的高压带电显示装置DXN-Q型(传感器CG-10)能否用在6kV电压等级上面?为什么?2、我公司10kV中置柜安装的带电显示器装置从安装起就全部一直不亮,请问到底什么问题造成的?应怎样解决呢?
请问:1、10kV的高压带电显示装置DXN-Q型(传感器CG-10)能否用在6kV电压等级上面?为什么?
2、我公司10kV中置柜安装的带电显示器装置从安装起就全部一直不亮,请问到底什么问题造成的?应怎样解决呢?
2楼
查一查线路。
回复
3楼
回路没有问题,很正常
回复
4楼
显示器盒是一样的,但是传感器完全不同,因为传感器容量有差异
回复
5楼
传感器容量应当怎样配合使用呢?我现在换成6kV的传感器了,竟然还是不亮,郁闷
回复
6楼
前几天,我试过一种传感器,也是DXN-Q型的,那种传感器必须加上电源才能显示.
回复
7楼
对,Q型的必须加上电源的,现在怀疑是显示装置的问题,不知道怎么样判断显示装置的好坏的。
回复
8楼
指示灯与闭锁电源无关,只要一次侧任一相电压大于额定电压的65%,指示灯就应该亮,注意有的指示器面板有开关,另外注意接线是否可靠,接地螺栓是否接地。
回复
9楼
带电显示不需要二次电源;
我怀疑是带电显示坏了;
换 个带电显示试试;
回复
10楼
请楼主用万用表测量一下带电显示器上任意一相(丛传感器上引自显示器的A,B,C)对地是否30伏左右,如是带电显示器已坏(有的显示器上有开关确定已打开)
回复
11楼
带电显示端子上,正常的电压好象在100V左右把(相对地);但在正常的运行中很难测到;
回复