主立管——水流指示器——一个防火分区的喷头——水流指示器——另一个防火分区的喷头。不知道可不可以这样做,从主干管出来后接一个水流指示器然后是连接一个防火分区的喷头,当管子连到另一个防火分区的时候,在加一个水流指示器,然后接另一个防火分区的喷头。还是说,应该分2各系统作才对。工作进行中,很急,请高手不吝赐教。
每个防火分区应单独设置水流指示器,设置独立的系统,立管也是单独设置的
回复
23楼
应该是并联,因为水流指示有信号反馈线,地址编码了的,串联的话两个水流指示器同时动作,主机显示是两个区同时着火。
回复
24楼
如果喷头数量在报警阀的控制范围的话,可以的,不过要并联,而不能串联
回复
25楼
这是可以的,我曾这样做过,审查时也没提问题。
回复
26楼
两个系统应分别设置水流指示器.
因为水流指示器的作用是报告火灾发生的区段.若按楼主的做法,那么串联的那个防火分区如果失火,水流的运动需要经过第一个防火分区.那么第一个分区的水流指示器应该这时也报警了.
所以,应该分开来做!
回复
27楼
我觉得不应该分开来做,那样太浪费了
应该一个立管,然后每个分区单独送一个支管过去,各个支管设水流指示器
回复
28楼
每个防火分区,每个楼层都应该设置水流指示器。应该说最保险的做法是在每层的进水端加个水流指示器。规范最重要。
回复
29楼
quote]以下是引用malong_555在2005-07-11 19:17:48.0发表的内容:
两个系统应分别设置水流指示器.
因为水流指示器的作用是报告火灾发生的区段.若按楼主的做法,那么串联的那个防火分区如果失火,水流的运动需要经过第一个防火分区.那么第一个分区的水流指示器应该这时也报警了.
所以,应该分开来做!
解释的比较清楚,后一个保护区水流指示器动作时,前面的水流指示器肯定也动作,容易引起混淆,影响发现火情或问题的时间。
由垂直配水干管转为水平时,至不同防火分区的配水管可以在信号蝶阀后做三通,分别安装水流指示器,再引入各保护区,此法缺点是当一个保护区出现泄漏或更换喷头,必须同时将另一个保护区的水泄掉,也就是说一个信号蝶阀控制两个或多个保护区,安装成本低,检修维护成本高;
另一种方法是在信号蝶阀前做三通到每个保护区分别安装信号蝶阀、水流指示器,然后再将配水管分别接入各保护区。此法优点是检测、维修只在一个保护区进行,不影响别的保护区,易于维护检修,缺点是安装成本高。
信号蝶阀、水流指示器可以集中放置,这样便于管理、检修,也节省管线;也可单独安装在各个保护区内,缺点是浪费管线,增加管理成本。
如何取舍,首先要看施工图纸的质量,图上如果画的很清楚,照图施工即可。图纸如果没有交代明白,那就看看你的合同是如何签的,是总价承包还是走预结算........。总之安装后应符合验收规范要求。
回复
30楼
正解
回复
31楼
嘿,26楼有经验
回复