“每个防火分区应设水流指示器”我这样理解对吗?
yinmeng113
yinmeng113 Lv.3
2005年02月28日 16:48:57
只看楼主

主立管——水流指示器——一个防火分区的喷头——水流指示器——另一个防火分区的喷头。不知道可不可以这样做,从主干管出来后接一个水流指示器然后是连接一个防火分区的喷头,当管子连到另一个防火分区的时候,在加一个水流指示器,然后接另一个防火分区的喷头。还是说,应该分2各系统作才对。工作进行中,很急,请高手不吝赐教。

2005年02月28日 17:01:32
2楼
应该分2各系统作才对。
回复
applan
2005年02月28日 17:53:00
3楼
如果喷头数量在报警阀的控制范围的话,可以的,不过要并联,而不能串联。
回复
wwjzyq2004
2005年02月28日 21:02:02
4楼
同样三楼观点。
回复
伯大哥
2005年03月01日 09:01:08
5楼
不可以。应该每个防火区独立设置一个水流指示器。
回复
liuruntao
2005年03月01日 11:09:15
6楼
不用分两个系统
回复
tuoniao1974
2005年03月02日 13:13:39
7楼
大家的意见是对的
回复
飞鱼
2005年03月02日 13:47:51
8楼
两个分区应并联,也就是两个分区的水流指示器可以分别动作,互不影响
回复
嘿嘿
2005年03月02日 14:14:12
9楼


nod。。。。
回复
my_2up
2005年03月02日 14:19:22
10楼

直接就是二个水流指示器分别控制2个防火分区

想法错误
回复
8809055
2005年07月07日 16:14:41
11楼
碰到类似情况我们一般都会问建筑要两个或多个管弄,各设一根或几根(若体量大或层数多)喷淋立管,不同管弄内立管可以来自同一个报警阀,也可以来自不同的报警阀,一般由控制的喷头数决定。这样各防火分区的喷淋管一般不会互串或绕来绕去。只在地下室多一些从报警阀到立管的管段。
楼主所说的串联水流指示器是不可以的。