主立管——水流指示器——一个防火分区的喷头——水流指示器——另一个防火分区的喷头。不知道可不可以这样做,从主干管出来后接一个水流指示器然后是连接一个防火分区的喷头,当管子连到另一个防火分区的时候,在加一个水流指示器,然后接另一个防火分区的喷头。还是说,应该分2各系统作才对。工作进行中,很急,请高手不吝赐教。
如果喷头数量在报警阀的控制范围的话,可以的,不过要并联,而不能串联。
回复
4楼
同样三楼观点。
回复
5楼
不可以。应该每个防火区独立设置一个水流指示器。
回复
6楼
不用分两个系统
回复
7楼
大家的意见是对的
回复
8楼
两个分区应并联,也就是两个分区的水流指示器可以分别动作,互不影响
回复
9楼
nod。。。。
回复
10楼
直接就是二个水流指示器分别控制2个防火分区
想法错误
回复
11楼
碰到类似情况我们一般都会问建筑要两个或多个管弄,各设一根或几根(若体量大或层数多)喷淋立管,不同管弄内立管可以来自同一个报警阀,也可以来自不同的报警阀,一般由控制的喷头数决定。这样各防火分区的喷淋管一般不会互串或绕来绕去。只在地下室多一些从报警阀到立管的管段。
楼主所说的串联水流指示器是不可以的。
回复