有800个车位的地下车库至少需要几个出入口?也没有规范可循?请各位指点!
有800个车位的地下车库至少需要几个出入口?也没有规范可循?请各位指点!
12楼
MS车库面积是32000,需要多少分区啊
回复
13楼
gk_sos 发表于 2008-4-24 00:09 按防火分区设,每防火分区不小于两个,按每车位40平计,面积为3200平,地下车库加设自动灭火系统,防火分区 …童鞋,你再算算?40*800等于3200?800个这么大的停车场会连一个防火分区面积都不够?
回复
14楼
属于特大型的应设置三个
回复
15楼
3个以上哈。
回复
16楼
3个,根据不同数量,不同要求
回复
17楼
长知识了!谢谢
回复
18楼
3个以上!!!
回复
19楼
按防火分区设,每防火分区不小于两个,按每车位40平计,面积为3200平,地下车库加设自动灭火系统,防火分区面积为4000平,可以只设两个口
回复
20楼
最少三个出口,还要看实际的平面布置来具体确定
回复
21楼
最少三个
有可能更多
回复