开关站有三台进线柜,两台分段柜。请教怎么控制?
liqing126
liqing126 Lv.10
2024年03月07日 18:57:26
只看楼主

10KV开关站,有三台进线柜(1母、2母、3母),两台分段开关柜(采用备自投),两台隔离柜,设计院图纸没有说明控制方式。请教三台进线柜(1母、2母、3母),两台分段开关柜(采用备自投),两台隔离柜,怎么做二次控制?

10KV开关站,有三台进线柜(1母、2母、3母),两台分段开关柜(采用备自投),两台隔离柜,设计院图纸没有说明控制方式。请教三台进线柜(1母、2母、3母),两台分段开关柜(采用备自投),两台隔离柜,怎么做二次控制?
免费打赏
liqing126
2024年03月07日 19:10:12
2楼
请大家指教,谢谢了。

vbn:沐风网搜索三进两联断路器控制图纸就有

liqing126:是10KV三进线两联络

huashi1993

一样的,如你你从低压和中压的不能类推,那就没办法帮你了。

回复
kolapika
2024年03月08日 15:12:22
4楼

首先,如果三条进线电源均供电,则正常运行时,两台母联开关都断开,三条母线各自分段运行;如果两条进线供电,则正常运行时,一台母联开关闭合;如果只有一条进线供电,则正常运行时,两台母联开关均闭合。

以三条进线电源均供电为例:
1、连接两个备自投的母线(比如2母),当其母线电压消失,判定为进线电源失电,切除10kV进线断路器;再按先1后3或者先3后1的逻辑,依次判断其它两条母线电压,当前者有电压时,对应备自投合闸,恢复2母供电;当前者没有电压,则继续判断后者

2、其它两个只带一个备自投的母线,就是常规备自投逻辑,对应的两进线一母联采用“三取二”方式

回复

相关推荐

APP内打开