设计院配筋一般尽量简化计算,因为设计任务很重,不可能每个细节都抠的很仔细,要抓大放小。水池配筋主要原则如下:
(1)根据计算出来的弯矩值,查询弯矩选筋表,选配出某个板厚,某个保护层厚度,某个裂缝宽度限值的配筋。如:400mm底板,C30砼,保护层厚度35mm,裂缝宽度限值0.2mm。 (PS:此处的弯矩选筋表是按板的纯弯理论反算得出配筋面积,没有考虑轴力影响,未考虑大小偏心及轴心受拉等,数据来源于《给水排水工程结构设计手册》)
(2)根据强度计算出来的结果核算原配筋是否满足要求,且满足 最小配筋率
(3)一般钢筋间距取100mm、150mm及200mm。跨中钢筋不截断,支座处钢筋截断。如为EPC等需严格控制造价项目,跨中钢筋也可以取110mm、120mm~190mm等间距。支座处,一般优先配置200间距,如200间距不满足要求,可配100间距,然后截断。要注意截断后的钢筋要满足最小配筋率。 PS:为啥不用商业软件配筋结果,因为商业软件配筋都是单截面配筋,其支座配筋未考虑与截断处钢筋协调)


02


实例简介


某储液池共计4格,埋深2.8m,池内水深3m,壁板及隔墙厚度300mm,底板厚度400mm,飞边尺寸400mm,每格均可独立运行,需考虑多格水池工况,模型如图1所示。其多格水池工况共有15种工况,具体工况组合如下图2所示(手动组合太难了)。

图片

图1  4格水池模型简图

图片

图2  4格水池15种工况组合


03


配筋过程


此处仅选择底板为例进行配筋演示。
(1)裂缝选筋
图3为底板X方向max弯矩包络图,该图可用来配置底板上层筋(X方向跨中)。由图可知跨中弯矩最大值为29kN·m,打开弯矩选筋程序,选择400厚底板,C30砼,35mm厚保护层厚度,0.2mm裂缝宽度,输入29km弯矩值,回车,软件给出了100mm、150mm及200mm的配筋值,最后底板X方向上层筋可配16@200,这样底板的X方向上层筋就选配出来了,其下层筋及Y方向配筋重复上述步骤。

图片

图3  4格水池底板X方向板顶弯矩包络图

图片

图4  具体选筋过程

(2)强度校核

强度校核时,在计算模型中应按实际情况合理设置,结构重要性系数,恒载分项系数,活载分项系数及抗震计算相关参数。最后根据面外配筋结果,校核上步选筋面积,取其包络。图5为壁板的面外配筋结果。V表示竖向,H表示水平向,后面跟着的三个数字,V表示上中下,H表示左中右,在壁板的外侧表示外侧配筋面积,在内侧表示内侧配筋面积。
根据设计经验,按标准值裂缝宽度选筋的话,其强度一般均满足要求;按准永久值裂缝宽度选筋的话,其强度往往 满足要 求,这就是为啥要用标准值来进行裂缝宽度选筋 。随着恒载分项系数由原来的1.2变为1.3,活载由原来的1.4变为1.5,强度计算的结果可能也是受控工况。故建议大家还是稍微看下强度配筋的结果。包络取大是贯穿设计的一个大原则。

图片

图6  壁板的面外配筋结果



04


结  论
主要选筋步骤
(1)建立池内 水,池外 土的计算模型一,按这个模型一进行一次裂缝宽度选筋。 结构重要性系数及分项系数都取1.0。
(2) 建立池内 水,池外 土的计算模型二,按这个模型二进行一次裂缝宽度选筋。结构重要性系数项系数都取1.0。
(3)将模型一的结构重要性系数、恒载分项系数及活载分项系数等相关参数改为实际值,变成计算模型三,计算模型三仅看强度配筋结果
(4)同理, 将模型二的结构重要性系数、恒载分项系数及活载分项系数等相关参数改为实际值,变成计算模型四,计算模型四仅看强度配筋结果
(5)取上述4个模型配筋面积的包络,配筋结束。
(6)此法,在南京地区及江苏地区普遍使用,目前已推广到管廊结构配筋中,熟练以后配筋速度也很快。