关于位于地下车库的丙类仓储的排烟问题~~
ni-ni.jin
ni-ni.jin Lv.2
2008年04月02日 23:40:52
来自于通风排烟
只看楼主

遇到一个地下车库的工程,为了控制车位数量,在一部分区域设了丙类仓储,面积小与1000m2,不知道这个丙类仓库的排烟量如何计算,需不需要设通风换气~~应该按怎么样的标准设计~~希望高手给指点下,谢谢了哇~~

遇到一个地下车库的工程,为了控制车位数量,在一部分区域设了丙类仓储,面积小与1000m2,不知道这个丙类仓库的排烟量如何计算,需不需要设通风换气~~应该按怎么样的标准设计~~希望高手给指点下,谢谢了哇~~
免费打赏
toplhc
2008年04月03日 22:25:58
2楼


说说我的做法:把这个仓库让建筑改成戊类仓库,这样不用设排烟;考虑通风,4—6次换气次数
回复
ni-ni.jin
2008年04月04日 03:55:53
3楼
quote]以下是引用fenglian1973在2008-04-03 20:33:23.0发表的内容:
谈谈上海的规定,仅供你参考:
丙类仓库超过300平米的,要考虑机械排烟
在上海,排烟量是按照火灾热释放量来计算的
一般这类场所,火灾热释放量是 4MW,层高5米左右的,计算出来的排烟量是52500 m3/h
如果消防设有快速反应喷头,则热释放量打个六折,如此计算出来的排烟量是 35150 m3/h
注意:排烟量与具体的面积无关
我们现在做法是,把这个丙类车库当作放火分区里的一部分需要排烟的部分,在这个防火分区里画分一定面积的防烟分区,比如可以以200M2为一个防烟分区,在这个防烟分区内设置一个排烟口,因此总的排烟量=120*最大防烟分区面积,于是就得到一个排烟量,不知道这样处理行不行.[
回复
ni-ni.jin
2008年04月04日 03:58:17
4楼


建筑上也正想办法把这个仓库的等级降下来,我们就不用这么麻烦了.规范规定,位于地下的丙类仓库面积不能大与500m2,做喷淋面积放大一倍
回复
liruxue001
2008年04月05日 14:30:33
5楼
那位有这方面的经验,给点见意,谢谢
回复
wolker
2008年04月05日 22:21:58
6楼
从安全角度讲,还是做排烟吧。划分防烟分区,每个防烟分区一个排烟口。按建规计算排烟量
回复

相关推荐

APP内打开