地下车库与地上部分分别设置排烟(同一井道)
xls109
xls109 Lv.2
2008年04月02日 18:15:53
来自于通风排烟
只看楼主

一项目设计院 单独给地下车库设计一台双速风机用来排烟,排风。。同一区域的地上排烟,又单独设计一台风机。。两台风机共用一个井道。 请问大家这样设计是否合适?难道不能设置一台排烟兼排风的双速风机?平时负责地下车库的排风,消防时用做排烟??

一项目设计院 单独给地下车库设计一台双速风机用来排烟,排风。。同一区域的地上排烟,又单独设计一台风机。。两台风机共用一个井道。

请问大家这样设计是否合适?难道不能设置一台排烟兼排风的双速风机?平时负责地下车库的排风,消防时用做排烟??
免费打赏
blackeye
2008年04月02日 20:58:07
2楼
设计院的设计是正确的。地下室是车库,地上我想应该不会是车库,而是其他功能,并且分属不同防火分区。地下车库的排烟设计(包括排烟量计算、消防控制手段),都和地上房间不同,两者不可共用一套排烟系统。
回复
xls109
2008年04月02日 21:01:41
3楼
那按照按照《建筑设计防火规范GB50016-2006》第9.4.5 条 机械排烟系统的排烟量不应小于表9.4.5 的规定:
表9.4.5 机械排烟系统的最小排烟量 :
担负2 个及2 个以上防烟分区 120 -- 应按最大的防烟分区面积确定
我可不可以把个烟道看成是负责 从上到下几个防烟分区就可以??

回复
blackeye
2008年04月02日 21:10:16
4楼

一个排烟系统是可以负担多个防烟分区。但是别忘了:高规和建规都阐明,车库的设计要优先遵照汽车库的规范,其排烟系统设计跟高规的常规设计是不同的。
回复
xls109
2008年04月02日 22:16:03
5楼
不是很明白。。。
回复
toplhc
2008年04月02日 23:08:05
6楼


这条规范没有错,但是车库的排烟量是6次换气次数,因为车库的排烟量要按汽车库规范来计算,不是按照高规或者建筑设计防火规范的每平米“60立方米”,所以车库也就不存在根其他场所合用来个120

车库的排烟很多人刚开始都是按照高规来,这也导致我不用翻规范,就可以告诉你看高规4.1.8
回复
xls109
2008年04月03日 08:41:51
7楼
可能是我问题问的 都在于计算风量了,其实我的意思是-------------按计算出的最大烟气量选一台双速风机,高速排烟,低速给车库排风。。
回复
xls109
2008年04月03日 08:53:03
8楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。。。。 此项目设计出图并没和通风系统合用。。。我觉得浪费投资。。地上排烟用60000多风量一台。。地下车库用25000多排烟量,20000多排风量的双速风机。。两风机共用井道。。我觉得有些不妥。。
回复
blackeye
2008年04月03日 11:28:16
9楼

楼主引用的这句话“机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。。。。 ”仅仅适用于地下车库范围内,该条的条文说明已经说明了是指车库内的排烟与排风可以合用。地下车库与地上其他类型房间的排烟原则上不可合用。
回复
goal415
2011年09月21日 11:42:54
10楼
显然设计院的设计很合理。。。
回复
dzjie1126
2014年06月06日 15:47:49
11楼
学习,原来地下车库与地上部分的排烟系统不可合用啊,之前一直不明白为什么,现在终于知道一点了
回复