关于电容补偿柜的调试
yuanhui.1306390
2008年04月01日 21:47:44
只看楼主

最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种) 麻烦前辈们指点一下,谢谢

最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种)
麻烦前辈们指点一下,谢谢
免费打赏
peng4952
2010年07月22日 07:48:37
22楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
xiaofeng55566705
2010年07月22日 10:15:48
23楼
人家卖你个500块的东西,叫人家调?
回复
xiaofeng55566705
2010年07月22日 10:22:22
24楼
1,把电容上的进线拆掉,线头注意不要短路
2,通电
3,手动投,转动转换开关
4,手动切
5,打自动,设置补偿仪,必须的,没人会帮你设计好,看说明书
6,现场调试的话,要求客户上负载,能投就是好的
回复
feixiang111
2010年07月22日 10:43:26
25楼
好像写的的都不是很具体,鉴定完毕 !!
回复
z1g2d3
2010年07月22日 13:42:32
26楼
最后有模拟二次电流输入
回复
j391972366
2010年07月22日 19:08:58
27楼
路过 学习了
回复
lijinjie2793311
2010年08月29日 13:35:58
28楼
按常规的电气要求检查后。

电容器就试一下 控制器的自动投切能正常就成了。。然后再手动投切一下。。没问题就成了。。
回复
diankong168
2010年08月29日 17:04:58
29楼
好简单的事~~~~~~~~~~~~
回复
helin7850074
2010年08月30日 16:47:44
30楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
qife253870
2010年10月15日 23:30:36
31楼
:victory: :kiss: 不错
回复

相关推荐