最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种) 麻烦前辈们指点一下,谢谢
最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种)
麻烦前辈们指点一下,谢谢
22楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
23楼
人家卖你个500块的东西,叫人家调?
回复
24楼
1,把电容上的进线拆掉,线头注意不要短路
2,通电
3,手动投,转动转换开关
4,手动切
5,打自动,设置补偿仪,必须的,没人会帮你设计好,看说明书
6,现场调试的话,要求客户上负载,能投就是好的
回复
25楼
好像写的的都不是很具体,鉴定完毕 !!
回复
26楼
最后有模拟二次电流输入
回复
27楼
路过 学习了
回复
28楼
按常规的电气要求检查后。
电容器就试一下 控制器的自动投切能正常就成了。。然后再手动投切一下。。没问题就成了。。
回复
29楼
好简单的事~~~~~~~~~~~~
回复
30楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
31楼
:victory: :kiss: 不错
回复