最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种) 麻烦前辈们指点一下,谢谢
最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种)
麻烦前辈们指点一下,谢谢
32楼
一定发要通电做的,
回复
33楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不厚道。把帖子顶起来,
以表达我对楼主的谢意。
回复
34楼
把一次的熔丝拔掉,手动投切接触器,看吸合情况,还要检查各部位的螺丝是否都紧固
回复
35楼
主要是调试控制器能不能自动投入,不然出了故障这责任就不好说了!
回复
36楼
重要检验工序,千万要做,而且要很认真的做
回复
37楼
输入模拟电流信号,观察控制器测量的各项参数是否准确,投切是否正常,调整控制器的参数。
回复
38楼
真不知道怎么说好
回复
39楼
上面的同志都说的很对
回复
40楼
电容器就试一下 控制器的自动投切能正常就成了。。然后再手动投切一下。。没问题就成了。。
回复
41楼
回复