关于电容补偿柜的调试
yuanhui.1306390
2008年04月01日 21:47:44
只看楼主

最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种) 麻烦前辈们指点一下,谢谢

最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种)
麻烦前辈们指点一下,谢谢
免费打赏
lougang-196
2010年10月16日 15:56:51
32楼
一定发要通电做的,
回复
wjl20
2010年10月16日 19:40:21
33楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不厚道。把帖子顶起来,
以表达我对楼主的谢意。
回复
state-grid
2010年10月16日 21:33:18
34楼
把一次的熔丝拔掉,手动投切接触器,看吸合情况,还要检查各部位的螺丝是否都紧固
回复
kaowenyeee
2011年02月10日 16:31:59
35楼
主要是调试控制器能不能自动投入,不然出了故障这责任就不好说了!
回复
tm54088
2011年02月11日 12:44:55
36楼
重要检验工序,千万要做,而且要很认真的做
回复
kpswj
2011年02月13日 14:09:03
37楼
输入模拟电流信号,观察控制器测量的各项参数是否准确,投切是否正常,调整控制器的参数。
回复
wsz198086
2011年02月15日 09:48:24
38楼
真不知道怎么说好
回复
z1g2d3
2011年02月15日 11:49:45
39楼
上面的同志都说的很对
回复
yechangde
2012年05月21日 09:13:24
40楼
电容器就试一下 控制器的自动投切能正常就成了。。然后再手动投切一下。。没问题就成了。。
回复
swzjwzyq
2012年05月21日 15:05:00
41楼
回复