最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种) 麻烦前辈们指点一下,谢谢
最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种)
麻烦前辈们指点一下,谢谢
12楼
最好的解决办法,谁的东西,谁去调试。
控制器是指月的吧?叫经销商或者厂家的技术员去调试好了
回复
13楼
:victory:
回复
14楼
调试二次回路就行了,一次就不要去试
回复
15楼
路过,学习了!
回复
16楼
难道你们公司柜子完成后不做例行检验(出厂试验)吗?还要到用户现场去调?出厂试验先目视检查一、二次接线是否按图纸接线,螺钉有无拧紧,没有问题加入三相电压,通入模拟电流,断开一次(不然试验台受不了),手动一路路投,再一路路切;再把转换开关打在自动位置,一切OK了,再做过电压保护试验,OK了就可以填写试验报告了。
回复
17楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
18楼
:victory:
回复
19楼
检查主回路接线,是否在短路现象
回复
20楼
如果你们生产的柜子在出厂如楼上所说都已检验合格的话,那你的意思就是在现场通电时如何调试设备!
1、连接好信号端子
2、通电
3、设置控制器参数(如出厂时已设置完毕就不需要重新设置了)
4、把开关打到自动状态下
回复