最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种) 麻烦前辈们指点一下,谢谢
最近我们公司做了一个电容补偿柜,卖出去后需要调试,在取样电压和电流的接线都好了以后,我想知道接下来该怎么调试,补偿器型号是JKL5CF-3 10回路的. (并且我们的柜子利用转换开关设置了手动和自动两种)
麻烦前辈们指点一下,谢谢
2楼
通电调试拉
....................
回复
3楼
一次不要投,不然会烧一次线的
回复
4楼
把电容的一次线拆掉 然后通电调试
回复
5楼
调试,是成套设备出厂前的重要检验工序,千万要做,而且要很认真的做。在厂里出任何问题都比在用户处出问题要简单。
电容柜的调试比较简单,一般用专用装置。
如没有专用装置,可以直接模拟现场通电,用一个小电机代替取样互感器,给补偿器提供模拟取样的电流,可以看到补偿的工作情况。注意,楼上提示了,要把电容断开(如取下熔断器,用空开的把开关断开,等等),以免大的电容电流烧坏试验的电源线路。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
无功补偿常见问题及解答://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-7-8 21:04 编辑 ]
回复
6楼
重要检验工序,千万要做,而且要很认真的做
给补偿器提供模拟取样的电流,可以看到补偿的工作情况。
给补偿器加过电压看切除
回复
7楼
我来回复一下哦。调的话也不能给什么模拟电流呀。我的原则是,是我的东西我调,不是我的东西我不调。自动投与电容这些是其他厂家出的,对于它们的功能我不会去调的。我只检查二次线路,比如接触器和灯是不是都接好了。
一点很重要就是要断开电容来调。原因我说土一点(太专业我忘。其实对于我们这些搞现场的原理不要说的太一板一眼吧。实用就好)。1,电容是短路的,刚通电时就是如同短路一般,电流会很大2电容是补无功的,无功不补不行补多了也伤电网。综合两点不能接通一次电容来调。OK!!!
回复
8楼
要根据现场的负荷来调整,要不不一定准确!可以电话沟通13871105679(刘)