你了解水流指示器吗?
水满则溢111
2022年09月22日 13:19:47
只看楼主

概念 水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置。水流指示器的作用是能够及时报告火灾发生的部位。 工作原理 水流指示器的叶片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当桨片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。到达设定的延时时间后,叶片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,桨片和动作杆复位,触点断开,信号消除。

概念


水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置。水流指示器的作用是能够及时报告火灾发生的部位。


图片


作原理


水流指示器的叶片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当桨片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。到达设定的延时时间后,叶片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,桨片和动作杆复位,触点断开,信号消除。


设置位置


1、当一个报警阀组仅控制一个防火分区或一个楼层的喷头时,由于报警阀组的水力警铃和压力开关已能发挥报告火灾部位的作用,故此种情况允许不设水流指示器。

2、当一个楼层有多个防火分区时,每个防火分区均需设置水流指示器。

3、当一个楼层只有一个或不到一个防火分区时,每个楼层设置一个水流指示器。

4、仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。


安装要求


1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。(本条规定水流指示安装应在管道试压、冲洗合格后进行,是为避免试压和冲洗对水流指示器动作机构造成损伤,影响功能。其规格应与安装管道匹配,因为水流指示器安装在系统的供水管网内的管道上,避免水流管道出现通水面积突变而增大阻力和出现气囊等不利现象发生)

2、水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。

3、信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

4、水流指示器的引出线应用防水套管锁定。

5、当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。

6、阀门关闭时应将关闭信号传送给控制中心。


检查要求


1、有水流方向的永久性标识。

2、具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内。

3、铭牌清晰、有安全操作指示标识和产品说明书。

4、检查水流指示器的灵敏度,试验压力为0.14~1.2MPa,流量不大于15.0L/min时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/min任一数值时,可报警可不报警,到达37.5L/min时一定报警。


相关资料推荐:

水流指示器安装CAD参考图

https://ziliao.co188.com/d63166742.html




知识点:水流指示器


免费打赏
wwlin801203
2022年09月22日 13:26:34
2楼

已经学习!!感谢


回复

相关推荐

APP内打开