《土建作业指导书》单排外脚手架
踏实的卤蛋
2022年09月21日 11:13:16
只看楼主

        1、 组架结构及构造      


   

   

1、 组架结构及构造


     

     使用单排横杆可以搭设单排脚手架。单排横杆长度有1.40m(DHG-140)和1.80m(DHF-180)两种,立杆与建筑物墙体之间的距离可根据施工具体要求在0.7~1.5m范围内调节。脚手架步距一般取1.8m,立杆纵距则根据作业荷载要求在2.4m、1.8m、1.5m、1.2m及0.9m五种尺寸中选取。单排脚手架斜杆、剪刀撑、脚手板及安全防设施等杆部件设置参见双排脚手架。

    单排碗扣式脚手架最易进行曲线布置,横杆转角在0~30之间任意设置(即两纵向横杆之间的夹角为180~150),特别适用于烟囱、水塔、桥墩等圆形建物。当进行圆形脚手架最少为12边形。实际使用时,只需根据曲线及荷载要求,选择适当的弦长(即立杆纵距)即可,曲线脚手架的斜杆应用碗扣式斜杆,其设置密度应不小于整架的1/4;对于截面沿高度变化的建筑物,可以用不同单排横杆以适应立杆至墙间距离的变化。其中1.4m单横杆,立杆至墙间躏0.7m~1.10m可调,1.8m的单横杆,立杆至墙间距离由1.10m~1.5m可调,当这两种单横杆不能满足要求时,可以增加其它任意长度的单排横杆,其长度可按两端铰接的简支梁计算设计。



   

2、 组架方法


     

   单排横杆一端焊有横杆接头,可用碗扣接头与脚手架连接固定,另一端带有活动夹板,用夹板将横杆与整体夹紧。



   

3、 材料用量


     

  碗扣式单排脚手架的杆部件用量见表1。 