地下车库布置风口
lengtingting
2008年03月30日 13:48:35
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库机械排烟和排风合用,风口按多少距离设置一个合适,还是按一个风口担负多少面积设置合适呢?

地下车库机械排烟和排风合用,风口按多少距离设置一个合适,还是按一个风口担负多少面积设置合适呢?
免费打赏
lengtingting
2008年05月20日 22:50:59
2楼
非常感谢。
回复
lengtingting
2008年05月20日 22:52:59
3楼
再问个问题,空调送风管主管上能设送风口,规范、措施上也没说不能,但看了一些图都没在主风管上设。很是疑惑。
回复
toplhc
2009年11月24日 15:46:19
4楼
页面顶端的“图纸”栏目里面有很多图纸
回复
mic_jssadi
2009年12月04日 23:42:16
5楼
尽量平均布置
同时考虑车位分布
回复
snail_yin
2009年12月05日 09:18:30
6楼
补充一下:
1、如果排烟口和排风口共用,一定要注意距离该防烟分区的最远点不大于30m。好多人容易忽略。
2、风口尺寸长边最好控制在800mm以内,否则由于风口百叶强度的问题,可能需要分成两节,安装不方便。
3、排风口建议放置在车道上。
回复
wandanny525
2009年12月22日 13:59:38
7楼
呵呵 正在做课程设计 进来学习一下 上楼很有才 值得学习
回复
tucunaaa
2009年12月29日 21:28:59
8楼
基本是等距离布置,8~10米都行,大的原则是布置在车位上,还要注意保护半径30米