考点总结 Z73.细水雾系统冲洗、试压 试验内容
Z73.细水雾系统冲洗、试压
试验内容 |
试验参数 |
合格标准 |
水压试压 |
1.5倍工作压力,水中氯离子含量≤25mg/L |
升至试验压力稳压5min,再降至设计压力稳压120min,试验中管网压力不变、无渗漏、无变形。 |
气压试验(干式预作用两者皆做) |
0.28Mpa |
稳压24h,压力降不大于0.01Mpa |
双流体系统气体管道压力为水压强度试验压力的80% |
||
管网吹扫 |
压缩空气或氮气吹扫,吹扫小于管道设计压力,流速不应小于20m/s |
管道末端靶板5min内无锈渣、尘土等杂物 |
Z74.消防水泵启动时间总结(★★★)
启动方式 |
启动时间 |
|
自动、手动启动 |
≤55s |
|
备用电源启动 |
≤1min |
|
备用泵启动 |
≤2min |
|
细水雾灭火系统 |
备用电源、备用泵 |
立即投入运行 |
柴油备用泵 |
≤5s |