细水雾系统冲洗、试压、消防水泵启动时间总结
土木工程搬运工
2022年08月16日 10:54:18
只看楼主

考点总结 Z73.细水雾系统冲洗、试压 试验内容

图片
图片
考点总结


Z73.细水雾系统冲洗、试压


试验内容

试验参数

合格标准

水压试压

1.5倍工作压力,水中氯离子含量≤25mg/L

升至试验压力稳压5min,再降至设计压力稳压120min,试验中管网压力不变、无渗漏、无变形。

气压试验(干式预作用两者皆做)

0.28Mpa


稳压24h,压力降不大于0.01Mpa

双流体系统气体管道压力为水压强度试验压力的80%

管网吹扫

压缩空气或氮气吹扫,吹扫小于管道设计压力,流速不应小于20m/s

管道末端靶板5min内无锈渣、尘土等杂物



Z74.消防水泵启动时间总结(★★★)


启动方式

启动时间

自动、手动启动

≤55s

备用电源启动

≤1min

备用泵启动

≤2min

细水雾灭火系统

备用电源、备用泵

立即投入运行

柴油备用泵

≤5s


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:


[泉州]大型会展中心3栋建筑给排水雨水高压细水雾消防系统施工图

https://ziliao.co188.com/d62741793.html

某地铁高压细水雾系统设计cad图纸

https://ziliao.co188.com/d62757449.html



知识点:细水雾系统冲洗、试压