一、送风机
1、送风机宜采用以下类型的风机:
①轴流风机;
②中、低压离心风机。
2、送风机位置:
①应设置在专用机房内。
②宜位于系统的下部;
③应采取保证各层送风量均匀性的措施。
3、送风机的专用机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及甲级防火门与其他部位进行防火分隔。
4、当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应具有火灾时自动开启阀门的措施。
二、进风口
加压送风机的进风口位置应符合下列规定:
1、应直通室外;
2、应具有防止烟气被吸入的措施;
3、尽量位于机械加压送风系统的下部。
4、除特例外,不应与排烟风机的出风口设在建筑的同一侧。
【特例】 同时满足下列要求时,送风机进风口可与排烟风机的出风口设在建筑的同一侧:
①送风机进风口与排烟风机的出风口分开布置;
②当竖向布置时,送风机的进风口设在排烟出口的下方,且两者边缘最小垂直距离为6.0m;
③当水平布置时,两者边缘最小水平距离为20.0m。
三、送风口
1、送风口的型式:
①位于楼梯间的风口,应为常开百叶风口;
②位于前室的风口,应为常闭风口,并应就近设置手动开启装置。
2、送风口数量:
①除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一个送风口;
②前室应每层设一个送风口。
3、送风口风速:不宜大于7m/s;
4、送风口位置:不宜设在被门挡住的部位。