地下二层,地上七层的办公楼,总高度30米。这样的房子要设减压稳压栓吗?什么情况下要设?

地下二层,地上七层的办公楼,总高度30米。这样的房子要设减压稳压栓吗?什么情况下要设?
chxy128
2008年03月22日 22:55:58
2楼
算算静压有没有0.50mp,应该不用了.
回复
ah-wangjun
2008年03月23日 11:38:53
3楼


不懂不要乱说,静压不应超过1.0MPa,动压不应超过0.5MPa
回复
little_strong
2008年04月04日 10:55:24
4楼
楼主的系统压力是多少,是单独一座建筑为一个系统还是与小区内其他高层建筑共用消防加压系统?单凭这个条件,不好确定
回复
michelyuan29
2014年04月29日 11:14:39
5楼
静压小于0.4MPa 就没必要了
回复
yghglg
2014年04月29日 15:15:31
6楼
按你这个高度,地下层和一层基本需要设置减压稳压消火栓了
回复
star860101
2014年04月29日 16:00:37
7楼
看水泵的扬程,只要栓口东压没超过5MP,就没必要加了