请教关于卫生间排风扇的问题
拥之则安
2019年12月16日 13:51:41
只看楼主

教材写到要相同风机特性才可以并联,而且并联后的总风量会小于所有风机风量之和。实际我却看到过很图纸,所有卫生间排风扇都是并联到主管上的,甚至每层很多个排风扇并联在一起再经过管道井每层并联,由于卫生间大小不同,选用排风扇也不同,请问那他们怎么就可以这么做呢?

教材写到要相同风机特性才可以并联,而且并联后的总风量会小于所有风机风量之和。实际我却看到过很图纸,所有卫生间排风扇都是并联到主管上的,甚至每层很多个排风扇并联在一起再经过管道井每层并联,由于卫生间大小不同,选用排风扇也不同,请问那他们怎么就可以这么做呢?

15764753481260061812.png

nowcomeback
2020年02月21日 18:09:43
1楼

这些风机不能算是并联的形式,他们只是各自将负责从排风机到竖井的风排走,整个竖井内的排风由屋顶排风机排走


回复
幼稚园队长
2019年12月16日 16:59:37
1楼

这是通俗做法,每个系统都是单独的,设备自带止回阀,你把风管看成一个烟道或许就明白了

如果都同时运行,且屋顶没有设置排风机,那就有影响,不过一般没问题



回复

相关推荐

APP内打开