[提问]小区供暖末端不热
独秀嘟嘟秀
2019年11月27日 10:05:35
只看楼主

一个10多万平米的小区,供暖主管道三通分为南北两个区,低区:北侧包括两栋18层住宅的低区和两栋16层住宅,面积5.7万平米,南侧有一栋的16层住宅,多层和2栋11层的高层,别墅,面积4.5万平米 最不利端南侧500米,北侧280米,目前北侧18层住宅全不热, 高区:北侧3.8w平米,南侧1.7w平米,最不利端米数大约都是200m, 热力公司选的泵扬程为32米,流量为240立方每小时,5台。

一个10多万平米的小区,供暖主管道三通分为南北两个区,低区:北侧包括两栋18层住宅的低区和两栋16层住宅,面积5.7万平米,南侧有一栋的16层住宅,多层和2栋11层的高层,别墅,面积4.5万平米

最不利端南侧500米,北侧280米,目前北侧18层住宅全不热,

高区:北侧3.8w平米,南侧1.7w平米,最不利端米数大约都是200m,

热力公司选的泵扬程为32米,流量为240立方每小时,5台。

高区低区18层住宅流量不足,请问什么原因?最小投资的方案是什么,

免费打赏
小磊同学
2020年06月15日 11:36:35
1楼

楼上说的流量不够是正解。10W面积,流量在300多,最少不能少于300.如果单台循环泵的话,32米扬程够了。不知道你循环泵功率多少,流量多少。最小投资方案就是换个循环泵

回复
床前有太阳
2019年11月27日 10:42:09
1楼
泵的扬程32米在闭式系统中克服延程阻力应该是够用了,个人感觉还是流量不太够用。可以在那个18层的主管上加个管道泵试试。
回复
敬于才华
2023年07月02日 08:31:49
2楼

流量不够,通俗讲就是循环不过来。

回复
yj蓝天
2023年07月17日 07:51:02
3楼

二次供热站换热效果不好

回复