双电源开关用了3p要不要改4p
不仅丑还保守啊
2019年06月25日 17:37:22
来自于照明工程
只看楼主

有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。

有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。
lzmlzldy
2021年06月30日 17:32:10
1楼

TN-S需要4P,TN-C-S不需要。

回复

相关推荐

APP内打开