现有二路进线开关,联络柜内的多功能表需要接入电压信号,请问应该接哪一路的电压?
现有二路进线开关,联络柜内的多功能表需要接入电压信号,请问应该接哪一路的电压?
1楼
多功能表的电压输入这部分在厂家盘柜出厂前就已接好,看你原理图就晓得了,电压信号输入是两路都接到转换开关模块里的,一路失电的情况下,旋转转换开关或不旋转(还需看各结点旋转开关分合示意图)即可测定另一路有电的电压。
回复
1楼
kouyu66:
前面的转换开关不是电压转换开关LW5-16 YH3/3,是转换开关LW12-16D0724