零线电流过大发烫,加根零线电流不相同。
cof1628527905283
2021年08月10日 01:07:37
只看楼主

我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。

我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。
cof1641630538617
2022年01月08日 16:30:27
14楼

根号A方 B方 C方-AB-AC-BC=零线电流

回复
wx_1643551362604
2022年02月03日 17:15:43
15楼

三相负载不平衡,调整三相负载

回复
fhq1282
2022年02月10日 13:55:25
16楼

零线电流过大,怀疑是谐波引起的,建议进行电能质量排查。另外,并联电缆的敷设条件、路由不完全一致,存在线缆的阻抗不一样,就会存在不均流的现象。

回复
zfwkkgzjs
2022年02月11日 14:28:45
17楼

1、与线径大小有关,可能这2根零线规格一样,但实际可能有相差,

2、4芯电缆是否带铠的,

3、查一下为什么三相四线制零线还那么大电流,是不是不平衡。

回复
秋日
2022年05月22日 19:18:26
19楼

电缆并联的条件是类型参数敷设长度各方面都相等才能等负载。盲猜 单线电流大?

回复

相关推荐

APP内打开