零线电流过大发烫,加根零线电流不相同。
cof1628527905283
2021年08月10日 01:07:37
只看楼主

我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。

我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。
老灰兔子
2021年08月10日 20:29:27
2楼

懂的电阻并联的道理吗?

showin3690:你说说 解释下

老灰兔子

并联电路,电压不变,流过各并联分支电路的电流与各分支电路电阻大小有关。

showin3690

他增加的也是95平的电缆

老灰兔子

你能肯定楼主所加的95导线与原有的95导线电阻(含接触电阻)会一样的吗?

showin3690

??

查看全部5条回复
回复
辉煌九月
2021年08月12日 21:27:42
3楼

三相负荷不衡


回复
方安电子
2021年08月18日 09:25:49
4楼

零线电流大 ,先要搞清楚是啥原因

回复
hanzhg54
2021年08月18日 20:15:27
5楼

看看火线电流多大,正常情况下,即使三相不平衡,零线电流也不会大于火线电流,如果零线电流大了,就是谐波电流,需要用消谐波措施。当然,适当加大零线也是可以的,两根零线不可能阻抗相同,因此电流不同是必然的,只要解决了发热问题,就算可以。

回复
乒坛高手
2021年08月19日 15:19:06
6楼

后增加零线与原电缆路径不一致,导致电阻有差异;

回复
cof1629734478698
2021年08月24日 12:54:38
7楼
异常电流对冲装置(消除零线电流)
回复
asmdl
2021年09月02日 17:40:19
8楼

楼主能不能把单位写上

回复
方安电子
2021年09月09日 14:47:42
9楼

不是同一型号的电缆了

回复
白工
2021年09月16日 08:32:40
10楼

并联分流,两条电缆的长度不一样,阻值不同,电阻小的分流大。也容易坏。

回复
cof1641630538617
2022年01月08日 16:29:23
13楼

根号A方 B方 C方-AB-AC-BC=零线电流

回复

相关推荐

APP内打开