商场排烟及送风口
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年01月31日 10:46:59
来自于通风排烟
只看楼主

1.如果按每个排烟分区(500m2)设一台风机,5000m2商场就得设10台30000m3/h的风机。如果合用风机得60000m3/h,风管太大,不好布置。2.商场送风口(散流器)一般间距为多少?6~8米合适吗?

1.如果按每个排烟分区(500m2)设一台风机,5000m2商场就得设10台30000m3/h的风机。如果合用风机得60000m3/h,风管太大,不好布置。
2.商场送风口(散流器)一般间距为多少?6~8米合适吗?

免费打赏
cdtanj
2005年01月31日 15:27:33
2楼
1、送风口间距没什么大问题,

2、风量的计算好象有点问题。
排烟风机你可以根据建筑特点多设几台,风管就不会太大。
回复
hhbox
2005年01月31日 16:45:39
3楼
1.防烟分区可以共用.排烟管的风速金属管能取到20米/秒.根据建筑平面合理划分防烟分区,再与平时通风系统相结合考虑双速风机.如果是好几层的商场,考虑竖向或横向的合用,减小防烟分区的面积,多个防烟分区的合用只要考虑最大防烟分区按120m3/h.实际风机数量或风量又可以减少.

2.风口的送风风速对距离会有影响,可以参照风口厂家的样本,一般射流末端能达到2.5~3米,间距也就是射流长度的两倍左右.
回复
zht2004
2005年01月31日 17:37:58
4楼


支持!回答干练准确!
回复
hhbox
2005年01月31日 20:30:20
5楼
大家可以把理解说的详细些!我的回答尽可能详细,目的也是让大家发现问题.设计涉及的东西太多了,根据实际情况都会有所不同!
回复
abbsmm
2005年02月01日 11:15:09
6楼
谢谢各位,我觉得按500m2一个防烟分区,4000m2的商场就得4个竖井(否则风管过长),每个竖井60000m3/h风量,乍看都觉得大.我99年毕业一直在甲级设计院,商住楼也做了不少,
可觉得商场排烟还是个问题.风机和排烟口布置总感觉不理想,也参考过好几家大院的做法,觉得也不是很理想:完全按规范的话风管过大,所以以30000m3/h设计风管的多,可负担2个分区应是以60000m3/h设计.
回复
zhujianhfgd
2005年02月01日 11:45:08
7楼
引"商场排烟按500m2一个防烟分区,4000m2的商场就得4个竖井(否则风管过长),每个竖井60000m3/h风量,乍看都觉得大."
建议与当地消防部门商量,不完全按规范设计,否则不论30000m3/h设计的风管还是60000m3/h设计的风管都太大.



回复
hhbox
2005年02月01日 11:53:13
8楼
按20米/s的风速.风管只要1800x500mm,风机采用双速,平时就24000m3/h左右.如果做全空气系统的商场,500平米的空调风管也要1600x500左右.加上喷淋,电缆桥架300mm,梁高800mm,净高3米左右,一般考虑吊顶的商场也要做到4.5米.不考虑吊顶的大型超市4.2米也是要的!建筑专业考虑层高都会考虑到设备空间的高度的!
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月06日 12:30:10
9楼
1.防烟分区可以共用.排烟管的风速金属管能取到20米/秒.根据建筑平面合理划分防烟分区,再与平时通风系统相结合考虑双速风机.如果是好几层的商场,考虑竖向或横向的合用,减小防烟分区的面积,多个防烟分区的合用只要考虑最大防烟分区按120m3/h.实际风机数量或风量又可以减少.

2.风口的送风风速对距离会有影响,可以参照风口厂家的样本,一般射流末端能达到2.5~3米,间距也就是射流长度的两倍左右.

同意,风管布置计算按规范进行,每个防烟分区按60m3/h计算,风速按20米/秒计算,风机风量按最大防烟分区120m3/h计算,8M距离个人认为大了,主要看吊顶高度,查样本即可
回复