地下车库补风问题
tianpeizhang
2019年05月24日 08:54:21
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层汽车库一个防火分区内设两个防烟分区,车库顶板设置足够的采光通风井,能否每个防烟分区内设置排烟风机机械排烟,而采用同一防火分区相邻防烟分区内的采光通风井自然补风吗?同一防烟分区内的采光通风井在排烟风机排烟时会起到什么作用,是烟气排出还是会有新风补进来?

地下一层汽车库一个防火分区内设两个防烟分区,车库顶板设置足够的采光通风井,能否每个防烟分区内设置排烟风机机械排烟,而采用同一防火分区相邻防烟分区内的采光通风井自然补风吗?同一防烟分区内的采光通风井在排烟风机排烟时会起到什么作用,是烟气排出还是会有新风补进来?
免费打赏
学暖通的笨笨
2019年05月30日 13:19:11
2楼

可以。

防烟分区内设有机械排烟。采光通风井处根据室内外压差,是进风的

tianpeizhang:如果采光通风井进风,那通风井的下沿平面应在储烟仓下沿以下才可以是吗?

回复