这三点,区分继电器与接触器!
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 一、继电器
什么叫负极性击穿电压?正极性击穿电压?为什么SF6气体绝缘的负极性击穿电压较正极...
最近在做35kv充气柜厂内试验时,发现打隔离断口雷电冲击时正极在190kv以下就击穿了,打负极的时候215kv都能通过。试验要求是打118kv耐压和215kv雷电冲击 用的是size2 内锥电缆插座。有人怀疑是电缆本身的问题 ,有人怀疑是气体的问题。请问各位高手,请问在sf6气体中,哪种极性的电压容易击穿?做雷电冲击是不是正负极都打15次 击穿次数小于两次才合格?请各位指导,急!:)
什么是基于铁磁谐振特征量提取的辨识方法?
35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。 因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于铁磁谐振特征量提取的辨识方法。 通过对配电网常见的几种故障(铁磁谐振、消弧线圈串联谐振以及单相接地)发生后各馈线零序电流暂态过程的特点进行分析,得出
了解一下,什么是基于小波包理论的铁磁谐振辨识方法?
35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。 因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于小波包理论的铁磁谐振辨识方法。 提出利用小波包的分频特性来辨识铁磁谐振与单相接地。该方法根据电网发生故障时零序电压的特点,将接地故障后的零序电压按不同时段分为
防止电压互感器铁磁谐振过电压选用一次消谐器
随着电力系统的整改与扩建,电力系统存在的一些常见疑难问题仍得不到有效的解决。比如:铁磁谐振过电压问题引起的一系列电压互感器烧毁、高压保险熔断等等。都知道电压互感器对电力系统很重要,它是输电和供电系统不可缺少的一种电器。它能够平衡一、二次侧之间的电磁关系,像-个被限定结构和使用形式的特殊变压器,都是用来变换线路上的电压。 电压互感器能把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用
什么叫基频铁磁谐振过电压?
基频铁磁谐振的现象是:因中性点的位移电压与某一接地相的电压相反,且零电位必须移到线电压三角形之外,故该相电压的相位恰好与原来的相位相反(产生反倾)而且其数值降低,但并不为零;其余两相对地电压升高,其值将超过线电压,产生虚幻接地现象;零序电压两端往往也会同时出现过电压。 试验和分析表明,由互感器引发的基频铁磁谐振表现为一相电压降低,两相电压升高,且中性点移到线电压三角形之外。
有大神帮分析下吗?电机接线有问题,怎么会先烧毁MNS柜的一次插件?
安装队把电机一次线接错了,其中的一根相线接到电机外壳,地线接到V相上,送电后为什么断路器没跳闸,对应抽屉柜的一次插件马上烧毁引燃整个抽屉。
铁磁谐振过电压机理是什么?
在中性点非有效接地的配电系统中,若电网中发生单相接地铁磁谐振过电压故障,该电压等级电网母线上都将出现数值较高的零序电压。 利用这一特点,配网变电所母线上所接的绝缘监测装置,即一个三相五柱式电压互感器,其二次侧的星形联结绕组接三个电压表,以测量各相电压;另一个二次侧绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,用来反映线路单相接地时出现的零序电压。当电网发生单相接地铁磁谐振过电压故障时,故障相对地电压为零,其他两相对地电压升高,同时出现零序电压,使继电器动作,发出故障信号。
地下室设火警,地上不设,电梯是地下室如何联动
地下室按规范要设火警系统,地上是小型商业,按规范可不设火警系统,但有一部普通电梯是通地下室的,问:地下室火灾时,是否要联动此部电梯归首,如果需要归首联动,那地上的火警只做电梯的归首联动控制,其余的火警部分不用做吗?
经高阻接地系统在发生单相接地短路故障时,会存在除谐振之外的其他哪些故障特征?
(1)可以有效地抑制短路过电压、铁磁谐振过电压和弧光接地过电压,有效地防止了过电压对高压电机、电缆等薄弱绝缘设备的危害。这对运行多年的、设备绝缘弱点较多的老电网,具有直配发电机的电网,或绝缘较低的电缆网络,均有提高运行安全可靠性的明显作用。 (2) 防止串联谐振。变电站内装有消弧线圈,通常为防止断线过电压采用过补偿运行。当主变进行操作时,因断路器三相不同期或上一级系统单相接地而引发电容传递电压,主变的高低压间的电容与消弧线圈的电感
铁磁谐振的产生和电网的接地方式有关系吗?
铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中,在我国,电力系统中性点的接地方式主要有三种: (1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统中使用; (2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免铁磁谐振或电弧过电压的产生; (3)中性点直接接地系统,适用于110kV以上的高压系统。 我国35kV及以下电压等级配电网广泛采用中性点非有效接地方式,这种运行方式能有效提高供电的可靠性,然而,这种系统最容易发生的是单相接地
消除铁磁谐振方式之PT开口三角绕组接电阻或二次消谐装置方式
PT开口三角绕组接入电阻可消耗铁磁谐振零序回路的能量,等效于在线圈的一次侧串接电阻R。由于电阻接在开口三角绕组两端,会导致一次侧电流增大,也就要求PT的容量要相应增大。从抑制谐波方面考虑,R值越小,效果越显著,但PT的过载现象越严重,在铁磁谐振或单相接地时间过长时甚至会导致保险丝熔断或PT烧毁。 二次消谐装置的原理与接入电阻类似。以往会在PT开口三角形侧加装灯泡,工程上称为“灯泡法”,正常运行和出现单相接地时开口三角绕组开路,不影响正常运行和发出接地信号。在电网发生铁磁谐振时装置导通,将
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电气设备还分不清?一文搞懂
电气设备按电击防护的方法,可设计制造成: 0类电气设备; I 类电气设备; II类电气设备; Ⅲ类电气设备。 0类电气设备:防止电击保护依赖基本绝缘,即没有把可触及的导电部分连接到电气设备的固定布线中保护导体的措施,一旦基本绝缘失效,电击保护则依赖于环境。 Ⅰ类电气设备:防止电击保护不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全保护措施,将可触及的导电部分与电气设备中固定布线的保护接地导线连接起来,使可触及的导电部分在基本绝缘损坏时不能变成带电体。
成套电气设备的调试和故障排除
今日内容 电气调试人员的基本要求
KYN28-12出线柜方案
请教一个关于电缆穿墙时密封用的德国产品-DOYMA
请教,有人用过关于德国DOYMA的产品吗?就是电缆在穿墙进建筑物时,用于密封用的一个产品(使用见下图)。谁能告诉我关于这个产品(或功能相同的国内/外产品的厂家)的中国联系方式?急用,谢谢
关于铁磁谐振过电压治理技术的研究进展如何?
工程上,35kV及以下电力网电磁式电压互感器的铁磁谐振现象同样引起电力部门的高度重视,消除铁磁谐振的措施有两大类:破坏谐振条件和阻尼谐振。 破坏谐振条件的方式有:减少同一网络中并联PT台数;不使用电磁式电压互感器而采用电容式或电子式互感器;采用励磁特性好的电压互感器;增加网络电容,使≤0.01等。 同一电网中,并联的PT台数越多.则其总体等效伏安性越平越饱和。相应地在线电压下的工频励磁感抗
10kV配电网发生铁磁谐振选哪种方式消谐效果较好?
在10kV中性点不接地的配电系统中,由于配电网的不断发展使线路参数发生变化,常出现运行中电压互感器烧损、高压熔丝一相或两相熔断等异常故障。其重要原因是:电压互感器励磁电感和配电系统对地电容形成匹配,并在--定条件的激励下,使电压互感器产生磁饱和,引发铁磁谐振。其谐振过电压的幅值可达相电压的2~35倍,可致使电压互感器烧损或高压熔丝熔断。针对此类现象,我们可以采用以下两种解决措施: 一、更换电压互感器
图解成套电气配电柜原理,宇宙无敌赞!
以我这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,这也许就是我们不断进步的动力。但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原则我还是愿意与大家共享: 实现功能第一位 可靠耐用第二位 利于维护第三位 便于加工第四位 美观整洁第五位 前三点最重要,而后两点有时还需要做些妥协折衷,毕竟所有的一切还会受制于成本的因素。
中性点加装消弧线圈接地的优缺点有哪些呢?
中性点加装消弧线圈接地的优点主要有: (1)提高电力系统的供电可靠性。中性点经消弧线圈接地系统在发生瞬间单相接地故障时不断电。消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误操作、内部过电压等原因发生电网瞬间单相接地故障时,接地电流通过消弧线圈呈电感电流,与电容电流的方向相反,可以使接地处的电流变得很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由此引起的各种危害,自动消除故障,不会引起继电保护和断路器动作,大大提高了电力系统的供电可靠性。
不是所有的设备都要接地,这些千万别接地
收录于话题 我们都习惯将设备外壳接地,主要从安全角度考虑。但是,下面这些情况千万别接地,不仅违反强制性条文,更主要存在安全隐患。 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第12.4.14条规定, 下列部分严禁接地: 采用设置非导电场所保护方式的电气设备外露可导电部分; 采用不接地的等电位联结保护方式的电气设备外露可导电部分;
电气设备发生故障后的检修技巧的六个先后
当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的原因、经过、范围、现象,熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路,弄清原理中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,仔细分析。应善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。结合本人的实际经验,经过周密思考,确定一个科学的、符合实际的检修方案。根据电老虎网的经验,其中快捷、行之有效的检修技巧是"六先后"。
配电箱总开关到底需不需要带漏保?多年的问题终于解决……
收录于话题 用户配电箱总开关需不需要带漏保?这个问题在之前我发布的文章中也有跟大家讨论过。但是在大家的回答中各有各的见解与做法,有人认为总开带漏保好,有的人认为总开不带漏保的好,具体哪一种最好,我认为只有实用性越高才越好。那到底是哪种更好呢?如果大家有兴趣的,可以接着往下看。 常见的家用配电箱空气开关配置有三种: 一、总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P不带漏保的空气开关!
GGD固定式低压配电柜铜排使用量怎么计算?终于搞明白了
变频器及信号干扰问题分析
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。 一、举例1 现象说明 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的! 2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。
总配电箱到分配电箱是如何接线的
配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱。 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。 故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
电压互感器、电流互感器的运行与维护
单元一 电压互感器的运行与维护 一、电压互感器的正常运行 (1) 电压互感器在额定容量下允许长期运行,但在任何情况下都不允许超过最大容量运行。 (2) 电压互感器副线圈的负载是高阻抗仪表,副边电流很小,接近于磁化电流,原、副线圈中的漏阻抗压降也很小,所以,电压互感器在正常运行时接近于空载。
变频器过载和过流有什么区别?
过载,是一个时间概念,是指负载在连续时间内超过额定负载一定的倍数。 过载,最重要的概念就是连续时间。比如,某变频器过载能力160%一分钟,就是指,负载连续一分钟达到额定负载的1.6倍是没有任何问题的。假如在59秒的时候,负载突然变小,那么是不会触发过载报警的。只有在60秒刚过的时候,才会触发过载报警。 过流,是一个数量概念,是指负载突然超过额定负载多少倍。 过流的时间非常短,而且超过的倍数非常大,通常都是十几甚至几十倍。比如,电机在运转时,机械轴突然堵转 ,那么此时电机的电流在短时间内会极速上升,导致过流故障。
微机保护及自动装置知识问答~
1. 什么是微机保护装置? 答:微机保护装置就是能反应电力系统中各电气设备发生故障或不正常工作状态,并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2,微机保护的基本任务是什么? 答:(1) 能自动地、迅速地、有选择性地借助断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备迅速恢复正常运行,并使故障设备免于继续遭受破坏;
什么是电力系统的一次设备,互感器算吗?
电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等设施组成的不可分割的整体。 系统内生产、流通、消耗的各个环节是同时进行同时完成的一个动态平衡的体系。 电气设备则是在电力系统中担负电能生产运行的媒体和工具。只有通过电气设备,我们才能充分的利用电能参与各种生产。 电气设备分为一次设备和二次设备: 一次设备: 直接参与生产和输、配电能的相关设备。例如:发电机、断路器、隔离开关、互感器、电力电缆等;
17张图讲解高压开关柜安装流程及注意事项,太专业了!
一、高压柜拆包装及吊装就位 高压柜在装卸车上把包装拆除。转移设备的时候由于吊车只能把设备吊到门口,设备都很笨重而且门又不宽,室外到室内还有几级台阶或斜坡不能把设备直接放上叉车或者滚筒推进去,有的设备还不能放在地上,一般都有一个10-15cm高的基础,常用枕木在室外门口垫一个小平台,垫起来的高度跟几级台阶或里面的基础差不多,上面铺两根槽钢,槽钢一端搭在枕木上,另一端搭在室内或者基础上,槽钢的凹槽朝上,将设备平稳吊落在槽钢上,然后用撬棍伸入槽钢凹槽内将设备沿着槽钢移到室内,室内用滚筒或者叉车接住即可实现设备转移。
你知道为什么配电箱有的装1个、2个、或3个电流互感器吗?
电流互感器的作用: 电流互感器在电力系统中应用非常广泛,它的作用是从大电流电缆上面按照一定的比例感应出小电流,然后供仪表测量和继电保护用。 我们打开配电柜,可以看到里面有很多电流互感器,有些配电柜只有一个,有些甚至有五六个。其实它们都是从母线上感应出电流信号,只是测出来的电流作用不一样而已。那它们都在配电柜中起什么作用呢? 一个电流互感器: 如果只有一个电流互感器,那这种情况一般用于从单根线路上取电流信号。比如用于扩大单相电表量程、测单相线路电流、测三相平衡线路电流、无功控制器电流取样等。
【收藏】70页PPT详解低压成套开关设备
收录于话题
配电工作票漏填安全措施典型违章案例分析及修正样票
案例1: 10千伏南58南五线肉联厂台区搭火、更换一运公变台区变压器及配电箱 (一)存在问题
低压开关柜的柜体结构和工艺特点
本文着重介绍了低压开关柜的几种柜体结构和其加上工艺特点,以引起人们在制作、安装和选材方面的注意,从而提高产品的质量和精度。 一、引言 柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如坚固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。
电流互感器:5P10是什么意思?带你了解电流互感器!
收录于话题 电流互感器是电力系统中重要的二次设备,在计量、测量、继电保护等二次回路中广泛运用,在大电流或者高电压的场合我们无法直接用电流表来测量回路的电流大小,只能通过电流互感器的二次侧去测量,这样才会安全,那么对于电流互感器的参数,0.5级、1.0级以及10P20、5P20是什么意思呢?我们如何去选择使用呢?下面会为大家仔细讲解: 电流互感器的样式 一.电流互感器的原理
机电安装工程优秀做法图片展示—机房设备安装篇
设备机房: 型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。 设备及控制柜要有主接地 不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 通常做法: 给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。
配电盘柜、母线、桥架及配管精品工程安装做法
GB50755-2012钢结构施工规范(正式版)
江西高压笼型软起动装置
高压笼型软起动装置是通过在电动机定子回路串入液体电阻,随着电机转速的上升而不断减小液体电阻,当电机达到额定转速时,再切除液体电阻,达到起动电机的目的。这种液体电阻的变化是由液体箱通过机构动作变化来实现的,也就是通过机构来改变板间距,从而改变串入定子回路的电阻阻值。 目前的高压笼型软起动装置包括液阻箱、液阻箱中的用于改变间距的卷扬装置;卷扬装置由电机带动;由于卷扬装置使1垂直运动,则运动的行程决定了设备的大小,运动的执行机构所占空间亦较大,因此,目前的高压笼型软起动装置体积庞大、成本高,由此以来,如何改变设备的结构,从而改变高压笼型软起动装置体积庞大、成本高的缺点,成为改进设备的目标。