铁磁谐振过电压机理是什么?
安徽正广电电力
2021年01月22日 09:38:22
只看楼主

  在中性点非有效接地的配电系统中,若电网中发生单相接地铁磁谐振过电压故障,该电压等级电网母线上都将出现数值较高的零序电压。   利用这一特点,配网变电所母线上所接的绝缘监测装置,即一个三相五柱式电压互感器,其二次侧的星形联结绕组接三个电压表,以测量各相电压;另一个二次侧绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,用来反映线路单相接地时出现的零序电压。当电网发生单相接地铁磁谐振过电压故障时,故障相对地电压为零,其他两相对地电压升高,同时出现零序电压,使继电器动作,发出故障信号。

  但是在配电网中,PT铁磁谐振PT断线故障与单相接地故障类似,都能引起电网电压异常,使PT开口三角形两端产生电压,绝缘监测装置发出接地信号。

  因此,为了准确的判别故障类型,除监测PT开口三角两端电压外,还需要对配电网中单相接地故障、PT铁磁谐振PT断线故障的特征进行分析加以区别。

相关推荐

APP内打开