空压机冷却塔选型大了,空压机和水泵是匹配的。请问有什么可以改进的地方吗?谢谢大家了
冷却塔选型大了多少? 如果没用超过150%或者1.5倍就属于正常合理范围
圆懒猫:你好,大概选择大了170%
圆懒猫:应该是比合理范围的最大上限还多出了一些。
放水发电:
冷却塔周边因通风散热环境及噪音要求等影响较大的话,大点未必不好(散热效率更高,单能耗也会相对较大)
圆懒猫:那相应的水泵需要在合理的范围内,稍微调整大一点流量吗?达到流量尽可能匹配(虽然一定匹配不了)。