开利19XR高压机突发致命故障
cof1566454643229
2021年05月15日 00:03:39
只看楼主

 机组为开利19XR机组,07年产主机,10000V高压机组,某日开机立即报了一次推力轴承温度高报保护停机,厂家要求拆机头检查原因。拆机后各零件有不同损伤,见附件,有同行类似经验的,分析下原因。是不是低速大齿轮疲劳掉了那块碎片导致的。

 机组为开利19XR机组,07年产主机,10000V高压机组,某日开机立即报了一次推力轴承温度高报保护停机,厂家要求拆机头检查原因。拆机后各零件有不同损伤,见附件,有同行类似经验的,分析下原因。是不是低速大齿轮疲劳掉了那块碎片导致的。


41d9f122b941368559b7.pdf
1.4 MB
立即下载
免费打赏
xuxpmidea
2021年06月17日 10:51:41
2楼

07年出厂机组总共运行才多少点时间 哦,此前机组运行情况如何呢?方便告知么?开机就报推力轴承温度高!油压和油冷却如何?

回复
奋斗流浪汉
2021年08月25日 14:58:54
3楼

总运行时数,长期运行负荷状态,PM保养是否良好?

回复