案例1: 10千伏南58南五线肉联厂台区搭火、更换一运公变台区变压器及配电箱 (一)存在问题
工作票中漏填更换一运公变台区配电箱的工作任务,漏填防止台区低压线路侧反送电的安全措施。
1.违反《国网湖北省电力有限公司电气工作票实施细则(配电部分)》4.1.6.2:配电第一种工作票工作任务栏应填写本次在相应的配电设备或线路工作地段内所从事的具体工作内容;要求做到准确、完备、明确、具体。
2.违反《配电安规》4.4.2:当验明检修的低压配电线路、设备确已无电压后,至少应采取以下措施之一防止反送电:
(1)所有相线和零线接地并短路;
(2)绝缘遮蔽;
(3)在断开点加锁、悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
7.1.2:柱上变压器台架工作,应先断开低压侧的空气开关、刀开关,再断开变压器台架的高压线路的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,高低压侧验电、接地后,方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用绝缘遮蔽措施。
1.本次作业第二项工作任务是一运公变台区变压器及配电箱更换,在配电第一种工作票“工作任务”栏中应填写准确、完备、明确、具体的工作内容,正确的填写内容应为 “台区变压器及配电箱更换、搭火” 。
2.根据此工作任务,票中应补填由工作班完成的配变低压侧停电、接地的防反送电安全措施,包括配变低压侧应断开的 低压空开(漏保)、刀闸、应装设的接地线 等内容。
1)在5.2栏填写:分别断开一运公变台区配电箱内各低压支路漏保开关,拉开各支路刀闸。
2)在5.3栏填写:分别在一运公变台区配电箱外各支路低压线路上装设1组低压接地线,并记录地线编号和装设时间。
配电第一种工作票“调控或运维人员应采取的安全措施”栏漏填应断开的刀闸F21;“5.2工作班完成的安全措施”栏漏填应断开的低压开关、刀闸。
1.违反《配电安规》4.2.2:检修线路、设备停电,应把工作地段内所有可能来电的电源全部断开。
2.违反《国网湖北省电力有限公司电气工作票实施细则(配电部分)》配电第一种工作票填写规定4.1.8.1.2:填写断开线路(设备)上需要操作的各端(含分支)开关、刀闸和熔断器双重编号(名称);4.1.8.2.2:填写在工作许可后由工作班完成的安全措施(断开停电线路上可能送电的配变跌落开关;断开配变的低压侧电源开关、刀闸)。
1.将由 运维人员操作的停电措施(断开F21刀闸) 填写在配电第一种工作票的5.1栏。
2.将由 检修施工人员完成的低压隔离措施(应断开的低压开关、刀闸) 填写在配电第一种工作票的5.2栏。
低压工作票中未填写工作条件是工作设备停电或不停电,如是停电作业则漏填设备停电、接地或采取的绝缘遮蔽(隔离)等重要安全措施,如是不停电作业则漏填不停电作业时的防触电安全注意事项;票中未填写工作的线路或设备双重名称。
违反《国网湖北省电力有限公司电气工作票实施细则(配电部分)》
4.4.7.1: 工作的条件是 指工作的设备停电或不停电。 停电工作时填写“工作设备停电”,然后填写停电(应断开的开关、刀闸、取下的熔断器等措施)、接地(在工作设备上和可能来电的各侧装设的接地线,要注明装设的具体位置和接地线编号)、绝缘遮蔽、隔离、断开点加锁和装设安全遮栏、围栏、标示牌等具体的安全措施; 不停电工作时填写“工作设备不停电”,然后填写工作设备上(处)应采取的隔离和装设安全遮栏、围栏、标示牌等具体的安全措施。
4.4.7.3: 填写工作中应采取的其他安全措施和注意事项(如防止倒杆、断线的措施; 防止触电、高空坠落的注意事项等)。
4.4.5.1: 在配电低压设备上工作填写工作设备的双重名称。
4.4.5.2: 在低压线路上工作填写变压器名称与 T 接线路名称及杆号、工作线路的名称或编号以及工作区段的起止杆号。
1.在低压工作票工作的条件及应采取的安全措施栏填写工作条件为 “工作设备停电”或“工作设备不停电” 。
1)设备停电工作:在工作的条件及应采取的安全措施栏另填写 停电、接地的安全措施 ,包括应断开的开关、刀闸、应取下的熔断器、应装设的接地线或采取的绝缘遮蔽(隔离)措施等内容。
2)设备不停电工作:在其他安全措施和注意事项栏填写 防止倒杆、断线的措施及防止触电、高空坠落的注意事项等内容 。
2.在低压工作票工作的线路或设备双重名称、工作任务栏填写 具体工作的线路或设备双重名称及工作任务 。
1)在配电低压设备上工作:例如××配电线路××台区××低压配电柜更换。
2)在低压线路上工作:例如××配电线路××台区××低压线路××杆-××杆线路检修。
1.工作设备停电 2.工作设备不停电
1.配电第一种工作票的安全措施栏中漏填同杆10千伏筒杨线停电的安全措施。
2.施工作业C票及每日站班会风险控制措施检查记录表中缺少应得到电气工作票许可后方可开工的关联提示信息。
1.违反《配电安规》 6.7.3:禁止在有同杆(塔)架设的 10(20)千伏及以下线路带电情况下,进行另一回线路的停电施工作业。
2.违反《国网湖北省电力有限公司施工作业票实施细则》 3.2.2:一项施工作业同时办理的施工作业票和电气工作票,两者的工作内容和安全措施应相匹配。施工过程中,以电气工作票为主工作票,施工作业票作为电气工作票的附票,电气工作票许可开工后,施工作业票方可进入现场进行施工作业。
1.在配电第一种工作票“安全措施”栏中填写 同杆线路停电的安全措施 ,包括应断开的开关、刀闸、应取下的熔断器等内容。
2.在施工作业C票及每日站班会风险控制措施检查记录表作业过程风险控制措施及落实栏中填写 与本次作业相关联的电气工作票票号,并注明在得到所有相关联电气工作票许可后方可开工的注意事项 ; 在得到电气工作票许可后,应在施工作业票及每日站班会记录表备注栏中 详细记录许可人(电气工作票工作负责人)姓名及对应的许可时间 。