10kV配电网发生铁磁谐振选哪种方式消谐效果较好?
安徽正广电电力
2021年01月13日 13:09:24
只看楼主

在10kV中性点不接地的配电系统中,由于配电网的不断发展使线路参数发生变化,常出现运行中电压互感器烧损、高压熔丝一相或两相熔断等异常故障。其重要原因是:电压互感器励磁电感和配电系统对地电容形成匹配,并在--定条件的激励下,使电压互感器产生磁饱和,引发铁磁谐振。其谐振过电压的幅值可达相电压的2~35倍,可致使电压互感器烧损或高压熔丝熔断。针对此类现象,我们可以采用以下两种解决措施: 一、更换电压互感器

10kV中性点不接地的配电系统中,由于配电网的不断发展使线路参数发生变化,常出现运行中电压互感器烧损、高压熔丝相或两相熔断等异常故障。其重要原因是:电压互感器励磁电感和配电系统对地电容形成匹配,并在--定条件的激励下,使电压互感器产生磁饱和,引发铁磁谐振。其谐振过电压的幅值可达相电压的2~35倍,可致使电压互感器烧损或高压熔丝熔断。针对此类现象,我们可以采用以下两种解决措施:

一、更换电压互感器

电磁式电压互感器按运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器,半绝缘电压互感器在正常运行中承受相电压,全绝缘电压互感器在正常运行中可以承受线电压。工程实践表明,半绝缘电压互感器在中性点非有效接地的10kV配电系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断互感器熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,严重影响计量的正确性,使测量数据丢失,危及继电保护和自动装置的正确动作等。由此可见,10kV配电系统应当更换励磁性能较好全绝缘电磁式电压互感器,能够有效防止铁磁谐振过电压

二、 加装消谐设备

发生铁磁谐振通常采用加装sic消谐器流敏消谐器进行消谐。虽然Sic消谐器能够安装在半绝缘全绝缘电磁式电压互感器,流敏消谐器只适用于全绝缘电磁式电压互感器。但是通过以往消谐实验分析证明:与SIC消谐器相比流敏型消谐器能有效的防止PT一次侧熔断器熔断,保护PT,彻底消谐

综上所述,10kV配电系统中应当选择全绝缘电磁式电压互感器+流敏型消谐器,能够有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。


免费打赏

相关推荐

APP内打开