铁磁谐振的产生和电网的接地方式有关系吗?
安徽正广电电力
2021年01月19日 10:48:30
只看楼主

  铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中,在我国,电力系统中性点的接地方式主要有三种: (1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统中使用; (2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免铁磁谐振或电弧过电压的产生; (3)中性点直接接地系统,适用于110kV以上的高压系统。 我国35kV及以下电压等级配电网广泛采用中性点非有效接地方式,这种运行方式能有效提高供电的可靠性,然而,这种系统最容易发生的是单相接地

  铁磁谐振的产生和电网的接地方式有很大关系,多发生在中性点不接地系统中,在我国,电力系统中性点的接地方式主要有三种:

1)中性点不接地系统,适用于3~35kV系统中使用;

2)中性点经消弧线圈接地系统,适用于3~35kV系统,可避免铁磁谐振或电弧过电压的产生;

3)中性点直接接地系统,适用于110kV以上的高压系统。

我国35kV及以下电压等级配电网广泛采用中性点非有效接地方式,这种运行方式能有效提高供电的可靠性,然而,这种系统最容易发生的是单相接地铁磁谐振故障,且在潮湿环境和多雨天气单相接地故障发生概率又比平时晴好天气更高。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行12h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地铁磁谐振故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电;还可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。此外,弧光接地还会引起全系统铁磁谐振过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。

电力系统常采用的中性点非有效接地方式有中性点不接地、经消弧线圈接地、经高阻接地等,在发生单相接地故障时不同接地方式会表现出不同的铁磁谐振故障特征。