有大神帮分析下吗?电机接线有问题,怎么会先烧毁MNS柜的一次插件?
九颗金星
2021年01月26日 09:05:59
只看楼主

安装队把电机一次线接错了,其中的一根相线接到电机外壳,地线接到V相上,送电后为什么断路器没跳闸,对应抽屉柜的一次插件马上烧毁引燃整个抽屉。

安装队把电机一次线接错了,其中的一根相线接到电机外壳,地线接到V相上,送电后为什么断路器没跳闸,对应抽屉柜的一次插件马上烧毁引燃整个抽屉。

免费打赏
jianghe1508
2021年01月26日 09:52:49
2楼

一相电缆短路的时候,由于接地系统的电阻过大,导致在接地故障时,接地电流达不到开关的相电流瞬动保护值(一般为10倍额定电流),而只是启动开关过载保护,过载保护动作的时间较长,脱扣时间和电流是反时限的关系,所以开关没有立即脱扣。

九颗金星:谢谢,那为什么没线烧坏别的位置,先烧的MNS柜相应抽屉的一次插件哪?

jianghe1508:插件通过电缆直接对地短路了