消除铁磁谐振方式之PT开口三角绕组接电阻或二次消谐装置方式
安徽正广电电力
2021年01月18日 09:34:26
只看楼主

  PT开口三角绕组接入电阻可消耗铁磁谐振零序回路的能量,等效于在线圈的一次侧串接电阻R。由于电阻接在开口三角绕组两端,会导致一次侧电流增大,也就要求PT的容量要相应增大。从抑制谐波方面考虑,R值越小,效果越显著,但PT的过载现象越严重,在铁磁谐振或单相接地时间过长时甚至会导致保险丝熔断或PT烧毁。   二次消谐装置的原理与接入电阻类似。以往会在PT开口三角形侧加装灯泡,工程上称为“灯泡法”,正常运行和出现单相接地时开口三角绕组开路,不影响正常运行和发出接地信号。在电网发生铁磁谐振时装置导通,将

在电网发生铁磁谐振时装置导通,将PT 开口三角短接,消耗谐振能量,当铁磁谐振消失后,恢复到阻断状态。

  从这种消谐方式的原理可看出其本质不能防止谐振的发生,只是在谐振发生后消耗谐振的能量,使PT的工作点离开谐振区域。


相关推荐

APP内打开